Hallo wf'ers,

 

 

Ik zat eens te kijken in de meterkast om te kijken met hoeveel watt de groepen belast kunnen worden.

Ik zag dat er op de aardlekschakelaar 40A/0.03 stond, maar heb geen idee wat dit verder betekend.. Is dit verdeeld over alle groepen die over de aardlek gaan?

 

Paar feiten:

- Ik ken de termen A, V, W en hun formules.

- Ik wil dus weten tot hoever de individuele groepen belast kunnen worden, maar dit staat niet per groep vermeld (zoals in de beginnersinfo staat)

- De aardlekschakelaar die over een 'x' aantal groepen gaat is 40A/0,03

1. Wat houdt dit in? Is die 40A verdeeld over alle groepen (wat ik dus aanneem), of is het per groep 40A gezekerd?

2. Waar staat de "0,03" voor? (weetniet meer of het mA of A was) Is dit een nauwkeurigheid? en van wat dan?

- Onder de aardlekschakelaar zit een hoofdschakelaar, 63A/380V. Dit is denk ik waar de stroom binnen komt, voordat die is omgezet naar 230V? Opheldering hierover zou zeer op prijs gesteld worden.

Tevens heb ik het idee, want zeker weten doe ik het niet tenzij ik de meterkast open, wat we dus maar lekker niet gaat doen :P , Dat deze hoofdschakelaar alleen over de aardlek gaat. Maarja dit is een aanname, ik ben geen electricien...

 

 

Graag jullie hulp/tips/advies/info w/e, over hoe de vork nou precies in de steel zit :P

 

Ik hoor het graag

 

Grtz :vape:

Edited by AfricanHope

Share this post


Link to post
Share on other sites

http://nl.wikipedia....e_%28eenheid%29

 

Als je dit al niet weet te vinden??

Haal voor je eigen en anderen hun veiligheid, geen gekke dingen uit.

STOP HIER.

 

Haal iemand die er wel tenminste een béétje know how van heeft.

 

Echt. serieus, want ik weet je volgende vraag al wel.....

Edited by oude rocker
  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Idd meterkast dichtdoen en niet meer openen voordat er iemand bij je is die er wel verstand van heeft..

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

lees beginners info in de plaats van onnozelle vragen te stellen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jongens jongens wat een popiejopiegedrag weer hier.

 

@Chucha: Ik heb al lang die beginnersinfo gelezen en als je eens zou stoppen met je eigen scheten te ruiken, dan zou je zien dat hierover niets verteld staat in de beginners info, en ook niet in de electrahoek. Anders stel ik die vraag niet.

Ik ben me bewust van ampere, watt en al die meuk.

 

Ow shit wacht.... Ik snap je nu pas oude rocker... Denk je nou echt dat ik niet weet wat ampère is.. wtf denken jullie ik ben idioot :P

 

Lees mijn vraag aub nog een keer en geef dan antwoord :D

Wat tot nu toe zie ik alleen maar stront als replies.

 

Ps/ Excuus langs mijn kant, want ik zie net dat de vraagstelling/context nogal noobie was haha.

 

 

Ik ga hem nu editen.

 

Mijn vraag is dus:

 

(Ik weet wat ampère is, volt en watt)

Maar hoe zie ik tot hoever mijn groepen belast kunnen worden?

1. Op de groepen zelf staat niets vermeld, mss als je 'm opendraait maar dat gaan we dus mooi niet doen :likken:

2. Op de aardlekschakelaar, staat 40a/0.03 (Mijn vraag is dus wat dit inhoudt, in de zin van de context. Betekend dit dat er 40A geldt voor alle groepen of 40A verdeeld over de groepen [Dat laatste denk ik dus, maar ik en noob :$] , en wat betekend die laatste (nauwkeurigheid? van wat?)

3. Daaronder zit een hoofdschakelaar, met 63a, 380V [ik ga er dus vanuit dat dit de hoofdschakelaar is? dus voordat de stroom wordt omgezet naar 230V?

Share this post


Link to post
Share on other sites

maak er eens een foto van, want ik weet (bijna?) zeker dat de informatie die je zoekt op de zekeringen (automaten) staat. Als het er niet opstaat kunnen wij je ook niet voorzien van informatie. Misschien moet je de kast dan open laten draaien door een specialist.

 

al het andere wat je vraagt is minder tot niet relevant voor de belasting per groep. waardes die je leest van je hoofdschakelaar en aardlekschakelaar zijn waardes waar deze componenten maximaal voor zijn ontworpen.

 

En je klaagt wel over de reply's maar je doet het zelf niet echt beter, zo is de kans dat je wordt geholpen ook niet echt enorm groot. .

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

@ djbroertje: Thanks voor je reply, kijk daar heb ik iets aan.

 

En kijk de reply onder je, dat is dus waarom ik zeikte op die reply's.

Lijkt wel een "schoppen naar onder, likken naar boven" verhaal hier bij sommigen :P

 

 

Het is ongeveer zo'n meterkast:

 

groepenkast-traditioneel-stoppen.jpg

 

De stoppen zijn exact hetzelfde

Op de stoppen staat 25/500

 

25A? 500V? :P

 

Normaal staat het er gewoon duidelijk op toch... "x" Ampère

 

PS/ sorry voor de beeldvervuiling, cq. groot plaatje, ik weet niet hoe ik hem kleiner of embedded krijg.

Edited by AfricanHope

Share this post


Link to post
Share on other sites

Paar feiten:

- Ik ken de termen A, V, W en hun formules.

- Ik wil dus weten tot hoever de individuele groepen belast kunnen worden, maar dit staat niet per groep vermeld (zoals in de beginnersinfo staat)

- De aardlekschakelaar die over een 'x' aantal groepen gaat is 40A/0,03

1. Wat houdt dit in? Is die 40A verdeeld over alle groepen (wat ik dus aanneem), of is het per groep 40A gezekerd?

2. Waar staat de "0,03" voor? (weetniet meer of het mA of A was) Is dit een nauwkeurigheid? en van wat dan?

- Onder de aardlekschakelaar zit een hoofdschakelaar, 63A/380V. Dit is denk ik waar de stroom binnen komt, voordat die is omgezet naar 230V? Opheldering hierover zou zeer op prijs gesteld worden.

 

 

Antwoord op 1

Dat je een maximaal vermogen kunt afnemen van 40A

Antwoord op 1

Dat staat voor leidingreactantie.

 

Ik neem aan dat je nu dan weer verder kunt?

Edited by oude rocker

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kijk oude rocker... dit bedoel ik nou... het lijkt er al een beetje op maarja...

 

Zo te zien heb je wel de kennis maar vindt je het belangrijker om je op de borst te kloppen en interessant te doen dan iemand te helpen..

 

1) Dat antwoord had ik met mijn stoeptegel verstand nog wel kunnen concluderen... Het is dus wat ik zei; 40A verdeeld over alle groepen?

 

 

2) Wat moet ik daar nou mee?

 

Als je me nou echt even wil helpen oude rocker, help me dan met bovenstaande reply :wub:

 

Op die grijze stoppen staat dus 25/500, nergens een "A" te bekennen. Achter het glas op de binnenrand van de zekering staan nog wat dingen, maar ook geen ampèrage te bekennen...

Edited by AfricanHope

Share this post


Link to post
Share on other sites

[x]ongeschikt

 

Waarom dan?

 

Beetje jammer dat iedereen hier zo interessant doet, er zijn er maar een paar echte bij heb ik de indruk. Voor de rest is het meer popiejopie gedrag en is bescheidenheid ver te zoeken.

 

 

Verklaar u eens nader Urbangrower, los van je ongelofelijk waardevolle comment, die overduidelijk uit psychologische overweging/verschijning naar voren is gekomen.

 

Iedere idioot kan 1x2x2 uitrekenen, en aflezen op een apparaat wat voor spanning, vermogen etc. ter sprake is.

 

Dat vraag ik niet.

Dus kap aub met interessant doen en ga neuken ofso.

 

Nuttige commentaren zijn altijd welkom

 

grtz

Edited by AfricanHope

Share this post


Link to post
Share on other sites

Als je 1 groep uit schakelt door op de drukknop boven de groep te drukken, dan kun je daarna de porseleinen zekeringhouder er uit draaien.

Als je die er uit gedraaid hebt, dan zit er in die houder een zekering.

Als je die er uit haalt, dan staat er of op het witte gedeelte wel geschreven hoeveel ampère de zekering is, staat het daar niet, dan kijk je op het ijzeren randje.

Ik neem aan dat het 16 ampère zal zijn, maar beter dus even checken.

 

De aardlekschakelaar kan maximaal 40 ampère aan, maar dat zegt dus niets over wat de groepen aan kunnen.

De aardlekschakelaar zit (als het goed is) verdeeld over de groepen met de groene drukknop.

Dus in het geval van de foto, zit groep 1 niet achter de aardlekschakelaar en groep 2 en 3 wel.

 

Succes! ;)

Edited by bosrand
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dat is wat ik hem ook heb willen vertellen Bosrand.

Ik denk ook, dat je goed gokt met 16A per groep.

 

Maar meneer zoekt het maar lekker uit.

Zijn arrogante gedrag, maakt dat ik geen moeite meer voor hem wil doen..

Blaast een beetje hier hoog van de toren, dat hij de termen A, V, W en hun formules wel goed kent.

 

 

Krijg de indruk dat hij eigenlijk geen flauw idee heeft.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jij en anderen reageren niet echt anders dan dat hij reageert op jullie Rocker.

 

Als iemand een vraag heeft en je beantwoord die vraag niet maar je veroordeeld die persoon enkel maar, denk je dat iemand daar wat aan heeft?

Denken jullie dat iemand daar naar gaat luisteren als je zo reageert?

 

En waar heb je hem dat willen vertellen dan, ik zie dat niet terug in je antwoorden?

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Antwoord op 1

Dat je een maximaal vermogen kunt afnemen van 40A

Antwoord op 1

Dat staat voor leidingreactantie.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ohh dat antwoord bedoelde je.

Dat heb je inderdaad gegeven.

Maar hij vroeg zich ook af met hoeveel watt de groepen belast konden worden(eigenlijk de hoofdvraag volgens mij), ik dacht dat je bedoelde dat je daar ook een antwoord op gegeven had, maar dat begreep ik dus even verkeerd.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nee, daar kun je met de info, die hij ons heeft gegeven geen zinnig woord van zeggen.

Al gok ik met je mee op 16a per groep.

Share this post


Link to post
Share on other sites

dat je er niet achter komt (zonder hulp) dat je gewoon even je zekering eruit moet draaien om te zien hoeveel amp je stop is.

 

Ik kan bijna niet geloven dat het echt is , ben jij het paki met een nieuw account ????

Edited by knakenpoetser

Share this post


Link to post
Share on other sites
Antwoord op 1 Dat je een maximaal vermogen kunt afnemen van 40A
Dat klopt niet. Je drukt vermogen niet uit in ampere. 40A betekent hier dat de stroom door deze aardlekschakelaar maximaal 40A mag zijn.
Antwoord op 1 Dat staat voor leidingreactantie. Ik neem aan dat je nu dan weer verder kunt?
Bedoel je niet "Antwoord op 2"?

0,03 betekent in dit geval dat deze aardlekschakelaar afslaat bij een verschilstroom van 0,03A oftewel 30mA.

Edited by Zwemvis

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dat zeg ik toch ook Zwemvis.

maximale belasting op de aardlek van 40A

 

leidingreactantie is een duur woord voor lekstroom.

Edited by oude rocker

Share this post


Link to post
Share on other sites

Daar heb ik nog nooit van gehoord. Wel van reactantie maar niet hoe jij het zegt.

Share this post


Link to post
Share on other sites

leidingreactantie

 

Het is echt niet zo zwemvis, dat ik heel veel van de materie af weet of zo hoor.

 

 

Maar toen ik meneertje dwingeland zo hoorde kwaken, dacht ik.

Hoe moeilijk, kan het zijn anno 2014 met overal breedband internet, omdit ff uit te pluizen.

 

Zodoende kwam ik hier te recht.. :)

Edited by oude rocker

Share this post


Link to post
Share on other sites

Het is makkelijker om het uit te leggen, door van onder naar boven te kijken.

 

1. 63A/380V is de 3-fase hoofdschakelaar. In de meeste woningen komen er 3 fase van 230V tussen fase en nul, binnen. In 9 /10 gevallen, wordt er daadwerkelijk maar 1 fase gebruikt.

 

2. 40A/0,003 is de aardlekschakelaar. Deze kan een max. belasting van 40A, en de uitschakeltijd bij een aardfout is 0,03 sec

 

3. Hierna komen de zekeringen van 16A per groep.

 

Als ik de foto zo kijk is het een wat verouderde installatie, en is je aardlek schakelaar ook je hoofdschakelaar (je dient met 1 handeling de complete installatie spanningsloos te kunnen maken), dit mag tegenwoordig niet meer. Tegenwoordig heb je max 3 groepen per aardlekschakelaar.

 

Mocht je het helemaal mooi in orde hebben gebruik je ALAMATS. Een zekering en aardlekautomaat in 1 zeg maar.

 

Verder is et wel jammer, dat men op een forum, waar je vragen kan en mag stellen mensen afgeblaft worden. Antwoord dan niet....

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

2. en de uitschakeltijd bij een aardfout is 0,03 sec

 

Dit is dus onzin, de rest was hem al verteld

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...