Het is makkelijker om het uit te leggen, door van onder naar boven te kijken.
1. 63A/380V is de 3-fase hoofdschakelaar. In de meeste woningen komen er 3 fase van 230V tussen fase en nul, binnen. In 9 /10 gevallen, wordt er daadwerkelijk maar 1 fase gebruikt.
2. 40A/0,003 is de aardlekschakelaar. Deze kan een max. belasting van 40A, en de uitschakeltijd bij een aardfout is 0,03 sec
3. Hierna komen de zekeringen van 16A per groep.
Als ik de foto zo kijk is het een wat verouderde installatie, en is je aardlek schakelaar ook je hoofdschakelaar (je dient met 1 handeling de complete installatie spanningsloos te kunnen maken), dit mag tegenwoordig niet meer. Tegenwoordig heb je max 3 groepen per aardlekschakelaar.
Mocht je het helemaal mooi in orde hebben gebruik je ALAMATS. Een zekering en aardlekautomaat in 1 zeg maar.
Verder is et wel jammer, dat men op een forum, waar je vragen kan en mag stellen mensen afgeblaft worden. Antwoord dan niet....