Dull 0 Posted November 19, 2010 Stel, Ik heb een aggregaat met een continu vermogen van 7,5 Kva. Hoeveel lampen van 600 Watt kan ik hierop aansluiten inclusief alle randapperatuur die worden gebruikt bij een kweek? Alvast bedankt! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kilzone 0 Posted November 19, 2010 Hallo, KVA = K= Kilo (1000) V= Volt A= Ampere P (watt) p=VxA 7,5 KVA = dus 7,5Kva = 7500 watt EVSA (electrische voorschakelapparaten) verbruiken ca 10% van de vermogen van de lamp (dus 60w) 10 lampen x 600w = 6000w 10x EVSA x 60w = 600w Hou je 650w over. 650w is een kleine 10% van je totale vermogen, dus dat is altijd gunstig, omdat naarmate je lampen ouder worden, ze meer stroom gaan trekken, en dus niet zo je generator op vol vermogen staat te draaien. Doe nu de Technicus Electrische Bedrijfsinstallaties, dus heb wel enige kennis. Suxes met een mooie kweek. en de inkoop van vaten benzine:P Suxes met de info Quote Share this post Link to post Share on other sites
green-lady 4 Posted November 19, 2010 Doe nu de Technicus Electrische Bedrijfsinstallaties, dus heb wel enige kennis.Suxes met een mooie kweek. en de inkoop van vaten benzine Nou, die kennis spreek je gelijk weer tegen, want wie koopt nou een aggregaat op benzine??? Dat is voor hobby-doeleinden (camping o.i.d.) Diesel natuurlijk, rode.... zonder btw als het ff kan . En..... 650W? (6600+650=7250) over voor je randapparatuur is uiteraard te weinig. Ff een nieuwe berekening maken dus green-lady Quote Share this post Link to post Share on other sites
Superernie 1 Posted November 19, 2010 de generator kan 7500 watt bij ohmse belasting hebben dus wil je dat je generator lekker loopt en niet te veel brandstof gebruikt dus 80% belasting zou ik er niet meer dan 7 op aansluiten van 600 watt en ze in groepjes van 3 laten opstarten anders hoest je generator even bij het opstarten. gr ernie voor je generator trekt die vas 780 watt bij een cos factor van 0.8 en dan de opstartpiek nog beste is 20 kva diesel voor lampje of 20 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kilzone 0 Posted November 19, 2010 Nou, die kennis spreek je gelijk weer tegen, want wie koopt nou een aggregaat op benzine???Dat is voor hobby-doeleinden (camping o.i.d.) Diesel natuurlijk, rode.... zonder btw als het ff kan . En..... 650W? (6600+650=7250) over voor je randapparatuur is uiteraard te weinig. Ff een nieuwe berekening maken dus green-lady Weet niet hoeveel een beetje randapparatuur gebruikt, maar dan wil ik het wel weer berekenen hoor:P Quote Share this post Link to post Share on other sites
Superernie 1 Posted November 19, 2010 en de benzine generator zal 6 liter per uur vertoken bij 80% belasting terwijl de 20 kw 6 liter diesel zal verstoken per uur bij 80% belasting reken uit je winst Quote Share this post Link to post Share on other sites
whazzup 165 Posted November 19, 2010 Er worden even een aantal zaken aangesneden: 1. Opgenomen vermogen van de ballast en de lamp als systeem is meer dan 600 watt. Magnetisch zo rond de 670-690 en elektronisch gemiddeld zo rond de 635 - 650. 2. De blindstroom is in nieuwe systemen en bij elektronische VSA's vrij laag maar kan oplopen bij magnetische systemen door het verouderen van condensatoren. Je moet ook niet met KW werken maar met KVA, dus rekening houdend met de powerfactor. 7,5 KW is niet per definitie 7,5 KVA. Powerfactor is P(in Watt)/VA. Dus 1000 watt met een pf van 0,8 = 1000/0,8=1250VA. 3. Een VSA (magnetisch of elektronisch) heeft over het algemeen een felle inrush van 50 tot wel 90A. Het ligt een beetje aan de generator of die dat aankan. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Pierre Paf 8 Posted November 19, 2010 bedacht me dus laatst dat als er stroom zou uitvallen je flinke troubles hebt met stank! Biedt een generator natuurlijk wel uitkomst. Hoeft niet per sé een hele grote te zijn maar zolang de afzuiging op redelijke snelheid kan laten lopen kan het een hoop ellende besparen. ontopic: wat voor marge dien je aan te houden qua vermogen bij aanschaf van een generator is dat 10-15-20% van het gehele vermogen of heb je dat alleen met lampen salu2 Pierre Paf Quote Share this post Link to post Share on other sites
whazzup 165 Posted November 19, 2010 En daarvoor gaan we natuurlijk naar de generatorspecialist ipv dat we de honda van de bouwplaats nemen Generators zijn er in vele soorten en maten, het vermogen zegt nog niet alles. Best complexe materie. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Pierre Paf 8 Posted November 19, 2010 als backup puur en alleen voor de afzuiging zal toch niet al te spectaculair worden hoor Ga het volgende week eens navragen bij mijn buurman die heeft zo´n verhuurbedrijf van bouwmateriaal de bouw ligt heel erg stil momenteel dus er zal vast wel e.e.a. in de uitverkoop liggen 2e hands salu2 Pierre Paf Quote Share this post Link to post Share on other sites
carpe_diem 31 Posted November 20, 2010 als backup voor afzuiging bij stoom afval heb ik wel eens van die sets op accus voorbij zien flitsen ergens....lijk me beter als een generator in de bewoonde wereld... gr Carpie Quote Share this post Link to post Share on other sites
Hardcore Maniac 3 Posted November 21, 2010 idd een backup unit gebruiken. deze laad de accu's op tijdens normaal bedrijf en in nood bedrijf verbruikt hij van de accu's. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dull 0 Posted December 1, 2010 Wat als je een generator 7,5 kva , luchtgekoeld , helemaal omkast totdat deze geluidsdicht is. Vervolgens zet je er een inblaas slang en een uitblaasslang op ter verkoeling van de generator. Hierop zet je weer een geluiddemper. Dit moet toch mogelijk zijn? Je moet innovatief zijn he mensen Quote Share this post Link to post Share on other sites
carpe_diem 31 Posted December 1, 2010 maak een werkende prototype en je wordt rijk... generatoren onder de grond stoppen, watergekoeld en met reuk en geluiddempers moet kunnen en is al vaker vertoond ( zie linkie)...maar in woonwijken ?...niet dat ik weet... http://reporter.kro.nl/uitzendingen/_2008/...ondse_wiet.aspx gr Carpie Quote Share this post Link to post Share on other sites
Superernie 1 Posted December 2, 2010 beetje generator heb je wel een heftruck voor nodig met piekstroom laat je een generator hoesten voor een 85 kw motor die onbelast in driehoek aanloopt heb je een 250 kva generator nodig anders trekt ie de opstartstroom niet Quote Share this post Link to post Share on other sites
Pierre Paf 8 Posted December 2, 2010 theoretisch inderdaad goed mogelijk Bouwverslagje hier op het forum ?? Je kan niet zomaar een auto accu gebruiken trouwens want ze schijnen door te branden omdat ze niet voor langdurige inspanning zijn ontwikkeld .Geen idee wat die speciale zullen kosten maar waarschijnlijk niet goedkoper salu2 Pierre Paf edit: heftruck accu´s moet je hebben Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dull 0 Posted December 2, 2010 Als ik weer wat budget heb ga ik het inderdaad eens proberen. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dull 0 Posted December 15, 2010 Wat ik nog zou willen weten. Ik heb een aggregaat van,laten we zeggen, 6,5 kw maximaal. Normaal vermogen 5kw. Hierop moet alles aangesloten worden, afzuiger,ventilator,vsa,lampen,etc. De aggregaat laat ik 24uur per dag draaien. (even niet kijken naar dieseltoevoer,etc,etc) De afzuiger,ventilator, kan dan constant aanblijven.(weet niet hoeveel watt dat is?) Stel ik heb 12 lampen. Die deel ik door 2 hokken. Dus 2 hokken van ieder 6 lampen. Het totaal aantal watt van de lampen dat op de aggregaat komt,is dan 3600 watt. Hierbij moet dan nog de afzuiging,etc komen. Ik heb geen verstand van opstartpieken etc. Dus daarom ook mijn vraag of bovenstaand mogelijk zou zijn? En hoelang gaat een goede aggregaat mee,voordat hij onderhoud nodig heeft/op is? Quote Share this post Link to post Share on other sites
BBB 10 Posted December 16, 2010 Hoe wil je de 2 hokken qua stroom in de groeifase 18/6 periode gaan verdelen ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
green-lady 4 Posted December 16, 2010 Wat denk je van het onderhoud. Je moet geregeld olie peilen en bijv. kleppen stellen. Waarom ga je niet naar een aggregatenboer, en stelt daar de vragen. Ik ga toch ook niet naar een "schoonmoeder-forum" om daar te vragen hoe ik een inspuitpomp van een dieselmotor moet afstellen . Voor een niet-techneut zou ik niet met aggregaten gaan werken. green-lady Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dull 0 Posted December 16, 2010 Hoe wil je de 2 hokken qua stroom in de groeifase 18/6 periode gaan verdelen ? Niet, voorgroeien. Wat denk je van het onderhoud. Je moet geregeld olie peilen en bijv. kleppen stellen.Waarom ga je niet naar een aggregatenboer, en stelt daar de vragen. Ik ga toch ook niet naar een "schoonmoeder-forum" om daar te vragen hoe ik een inspuitpomp van een dieselmotor moet afstellen . Ik vraag alleen hoelang een aggregaat meegaat. Aangezien ik ervan uit ging dat er hier wel eens mensen kunnen zitten die wel antwoord op die vraag hebben. Of mag er geen vraag worden gesteld? Dat ik wel of geen duidelijk antwoord krijg is een tweede. Quote Share this post Link to post Share on other sites
BBB 10 Posted December 16, 2010 Een goed onderhouden diesel aggregaat kan wel meer dan 10 jaar mee gaan. Het is alleen afhankelijk van: 1 De kwaliteit van de aggregaat. 2 Hoe intensief deze gebruikt wordt. 3 Hoe goed hij wordt onderhouden. Ik denk dat je bij intensief gebruik, elke 6 maanden toch wel klein onderhoud zult moeten verichten zoals olie en brandstoffilters vernieuwen, olie verversen, v snaren moet bijstellen, waterpomp, kloeling na lopen. En jaarlijks een grote beurt, waar bijv. kleppen worden gesteld, v snaren worden vervangen enz. Je zult de aggregaat ook een aparte ruimte moeten geven ivm lawaai, of als er een storingsmonteur moet langskomen. Quote Share this post Link to post Share on other sites
kcetnoiz 0 Posted December 16, 2010 kan je beter gewoon op het net kweken, en mooi je rekening betalen lijkt me een stuk beter vooral als je ze om&om laat lopen per 6, gewoon op het net , je winst>elec kosten dus doen grtz Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dull 0 Posted December 16, 2010 kan je beter gewoon op het net kweken, en mooi je rekening betalen lijkt me een stuk beter vooral als je ze om&om laat lopen per 6, gewoon op het net , je winst>elec kosten dus doen grtz Het liefste zou ik dat doen, gewoon betalen ervoor. Maar vraag me af of dat bij degene die de ruimte verhuurt niet opvalt, zo'n grote verhoging van de stroom kosten. Quote Share this post Link to post Share on other sites
green-lady 4 Posted December 17, 2010 Dan kun je het beste wachten op de stroomrekening. Zodra die geweest is begin je. Dan kun je een jaar draaien, en daarna breek je weer af. green-lady Quote Share this post Link to post Share on other sites