jackgaard2 1 Posted December 20, 2008 Hoi, Aangezien mn kroonsteentjes niet juist op mn VSA zaten aangesloten kreeg ik vonken en werd mn kroonsteentje zwart. Tijd voor vervanging dus, totdat ik hem openmaakte. Het pinnetje wat uit de VSA kwam was heel broos, leek al een beetje verkoold en kon je zo ombuigen. Hij brak dus af, waardoor ik hem niet meer kan gebruiken. Is er nog een mogelijkheid om hem open te schroeven en het pinnetje te vervangen? De VSA is ongeveer 15 weken in gebruik. O ja de aarden zitten los op de foto omdat ik dat moment ze al had los gemaakt;). Het is een 600W VSA met een 600W lamp. Graag hulp Quote Share this post Link to post Share on other sites
weetje 826 Posted December 20, 2008 voel je niet een beetje kriebels als je dat zo ziet? ik denk dat je draden te dun zijn. gebruik je een relais als tijdschakleaar? je aarde zo geen aarde te noemen is.( echt wazig aangesloten) het is zo erg moeilijk te zeggen waardooor het komt, en ik weet niet of je door dit gebruik nog garantie mag verwachten. normaal kun je eerder jaren dan maanden met een vsa doen. ik probeer niet lullig te doen, maar spring zo niet met electra om. greetz Weetje Quote Share this post Link to post Share on other sites
jackgaard2 1 Posted December 20, 2008 Mijn draden te dun? Nee dit kreeg ik zo mee van de GS. Ik heb er een tijdschakelaar op zitten ja. Quote Share this post Link to post Share on other sites
weetje 826 Posted December 20, 2008 hoeveel watt lamp zit erin? is het een gewone tijdsschakelaar of een schakelkastje? Quote Share this post Link to post Share on other sites
jackgaard2 1 Posted December 20, 2008 600W lamp en 600W vsa, gewoon een goedkope schakelaar van de gamma. Quote Share this post Link to post Share on other sites
weetje 826 Posted December 20, 2008 okiedokie, dan lijkt me je snoer aan de dunne kant, of is het al 2,5 kwadraat snoer? Dit komt je lichtopbrengst ook ten goede namelijk. Die tijdsschakelaar kan echt niet, dat geeft gevaarlijke situaties. Ik weet niet of de schade aan de vsa hierdoor veroorzaakt is hoor, ik dacht dat dan de tijdklok zelf er zo uit ging zien. Het lijkt erop dat de belasting van de lamp uit- uitgang te zwaar belast wordt. dit zou mss kunnen als het gebruikte draad te dus is... Helaas is mijn technies vernuft daar te slecht voor. wat is de afstand van de vsa naar de lamp? t is de + kant die geblakert is. dat is de puntcontact van de fitting. heeft je lamp wel is geflikkerd= lamp wel goed in de fitting vast? Quote Share this post Link to post Share on other sites
BBB 10 Posted December 20, 2008 Die zou ik normaal niet meer gebruiken, pennetje uit de vsa is ook kompleet weg gevonkt. Maar,.......als ik goed kijk (voor zover ik het op de foto kan zien) zie ik binnen nog een kroonsteen zitten. Je kunt dus overwegen om de plastic kap te verwijderen om te kijken hoe erg de schade daar is. Wat ik in al eerder zei 99.9% veroorzaakt door een los zittende draad. Quote Share this post Link to post Share on other sites
weetje 826 Posted December 20, 2008 ja het kan heel goed dat dat pennetje ook weer in een kroonsteentje zit. Als dat zo is zou je is moeten kijken hoe breed en dik die is, die zou toch minimaal 2,5 kwadraat moeten zijn? Quote Share this post Link to post Share on other sites
jackgaard2 1 Posted December 20, 2008 Ja de lamp flikkerde ja, maar dat kan ook door de slechte aansluiting komen. ik heb er nu een reserve VSA ingezet van 600W en geen problemen, de lamp zit er ook goed in. De doorsnee van de draad inclusief omhulsel was 2mm. Na een beetje rekenen was de draad 1.76 kwadraat, maar dat is toch genoeg? dit kreeg ik zo mee vd GS. De afstand vd lamp tot VSA is 1 meter. Quote Share this post Link to post Share on other sites
BBB 10 Posted December 20, 2008 Ik weet niet of je het gelezen hebt, maar in je topic heb ik ook gezegd dat je de draden van je lamp omgedraaid hebt aangesloten. (niet dat dit daar door is gekomen, maar fabrikanten raden aan om de fase op de punt van de lamp te zetten). Ook heb ik mijn twijfels of je de aarde die van de lamp komt wel hebt aangesloten, omdat de draad tekort is, om bij de aarde op de vsa te voegen. Verplaatst naar Electrohoek Quote Share this post Link to post Share on other sites
jackgaard2 1 Posted December 20, 2008 @t BBB, dat heb ik deze keer ook veranderd;). De aarde zitten nu goed vast op de VSA. Maar die oude VSA kan ik dus weg gooien ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
BBB 10 Posted December 20, 2008 Zou hem niet meteen weggooien. Plastic kap ook verwijderen, ik vermoed dat daar onder ook een kroonsteen zit, die je evt. zou kunnen vervangen. Als de bedrading achter die kroonsteen in orde is dan kun je de kroonsteen vervangen, en heb je een reserve vsa Nou heb je dit keer veel geluk gehad,.....je weet dat je schakelklok het zelfde kan overkomen ? Dus schaf een relais aan, of een kant en klare relaiskast, á 80 euro. Quote Share this post Link to post Share on other sites
weetje 826 Posted December 20, 2008 maar is de reden van het defect nu dan boven water? ik zie het nog niet... met mijn mini vestand is de ketting zo sterk als de zwakste schakel. Het snoer moet dacht ik kunnen met deze afstand, het zou dus 1.5 kwadraat zijn. als het flikkeren kwam door een onvaste lamp krijgt het zwakste moment van de schakel dus telken aan-uit-aan-uit op zijn donder krjigt zou dit dus het zwakste punt zijn.. wederom ben ik benieuwd naar de dikte van het contact stiftje. als je deze dus vervangt heb je weer een goeie vsa. in ieder geval mooi dat je licht hebt. greetz weetje Quote Share this post Link to post Share on other sites
ex-member07 2 Posted December 20, 2008 als een kontact niet echt goed vast zit, gaat de boel liggen sudderen. (lassen) Daarom soldeer ik het meeste met Resist. Succes, hjm Quote Share this post Link to post Share on other sites
BBB 10 Posted December 20, 2008 maar is de reden van het defect nu dan boven water?wederom ben ik benieuwd naar de dikte van het contact stiftje, als je deze dus vervangt heb je weer een goeie vsa. Los zittende bedrading bij de kroonsteen die geen goed contact gemaakt heeft. (de reden dat we mensen adviseren om adereindhulzen/kabelschoentjes te gebruiken)Daardoor is het zaakje gaan vonken/knetteren, en verklaart tevens het knipperen van de lamp. Het is niet alleen het vervangen van het stiftje, de vermoedlijke 2e kroonsteen kan ook verbrand zijn, waardoor ook bij het vernieuwen van het stifje een slecht contact tot stand komt. Het is dus noodzaak om ook die inwendige 2e kroonsteen te inspecteren. Quote Share this post Link to post Share on other sites
NaGa 0 Posted December 20, 2008 Nou ik zo'n VSA direct weggooien, en er niet een over peinzen om de VSA nogmaals te gebruiken. De kans dat je brand met zo'n VSA krijg is wel aanzienlijk hoog net zoals BBB zegt. Mijn advies weggooien en koop een nieuwe ! P.S: Gebruik minimaal 2,5 mm kwadraat kabel Quote Share this post Link to post Share on other sites
BBB 10 Posted December 20, 2008 Ik zei niet meteen weggooien Quote Share this post Link to post Share on other sites