Hoi forum,

 

Mulit-fan AEW 6.3 Fan & heater controller heb ik 2e hands aangeschaft en draait nu ruim zes jaar zonder problemen.

Toentertijd kon ik het aansluit schema niet vinden (online) heb daarom zelf maar een aansluit schema getekend.

 

Ik ben opzoek naar meer informatie over deze Multi-fan controller, helaas kan ik online niet veel vinden!

  • Hoe werkt het heater gedeelte?
  • Wat doet de slave functie?
  • Wat is BW?

Ik heb wel een idee maar weet het niet zeker en wil niet gaan experimenteren!

Volgens mij zijn de heater contacten No en C gewoon een aan/uit schakelaar.

gallery_7406_15168_1122.jpg

 

gallery_7406_15168_39654.jpg

Edited by Rainman

Share this post


Link to post
Share on other sites

had dezelfde .... alleen de petten namen hem mee...

 

maar ik heb nog steeds geen idee waar dat knopje voor is ;)

 

UG

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hier

 

En als je d'r niet uitkomt ff deze lui mailen/bellen.. Die weten er alles van.

Vostermans Ventilation B.V. P.O. Box 3025

NL-5902 RA Venlo – Holland Tel. +31 (0)77 389 32 32

Fax +31 (0)77 382 08 93

ventilation@vostermans.com www.vostermans.com

 

Mvg,

Wubbo Ockels

Share this post


Link to post
Share on other sites

Denk dat de BW draai knop de vertraging/snelheid regeld in het verloop van het toerental.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hoi Rainman,

hier heb je ook nog wat info:

AEW_6.3_EN_05_2012.pdf

 

Het is van een nieuwer digital model, maar hier kun je zeker nog wat info uithalen.

Groetels

Torsti

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thanks Wubbo,

 

Heb zo juist een e-mail verzonden naar: ventilation@vostermans

Share this post


Link to post
Share on other sites

BW is het regelgebied van min/max als je het breder maakt gaat de zuiger bv vanaf 29° op max draaien en terug naar min op 22° maakt je het kleiner krijg je bv 29° 27° maar ook het risico dat je zuiger steeds op en af gaat tussen min/max.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thanks Willy,

 

Zo juist een reply ontvangen van Vostermans helaas de handleiding van een nieuwe AEW 6.3 dus nogmaals een poging wagen voor het oude model.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hoi,

 

Van goede service gesproken Vostermans petje af.

Binnen 1 dag een reply en de volgende dag de juist handleiding voor mij ge-scanned en verzonden.

 

Hier de link Multifan AEW 6.3-Manual AEW.pdf (oud model)

 

Bedankt voor alle hulp.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...