NaGa 0 Posted January 24, 2010 Wat zijn de nadelen en voordelen van een 35amp vervangen door 50amp En is dit veiligheid technisch gezien wel verstandig/mogelijk. Mvg, NaGa Quote Share this post Link to post Share on other sites
riesje1965 22 Posted January 24, 2010 Zeg dat je electrisch gaat koken , word het volkomen legaal voor je aangepast , denk ik. Quote Share this post Link to post Share on other sites
NaGa 0 Posted January 24, 2010 //EDIT leer quoten, lees hier hoe we het graag willen. Dankjewel, Riesje1965 ik stel je antwoord zeer op prijs Groetjes Ik ga sowieso 6mm2 bekabeling gebruiken ivm de veiligheid Quote Share this post Link to post Share on other sites
riesje1965 22 Posted January 24, 2010 Je hoofdstop word dan automatisch 50 ampie en je krijgt een dubbele groep extra. Kosten weet ik niet. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Hardcore Maniac 3 Posted January 24, 2010 Ik ga sowieso 6mm2 bekabeling gebruiken ivm de veiligheid 6mm² kan 35A hebben maximaal. voor 50A zit je op 25mm². Quote Share this post Link to post Share on other sites
NaGa 0 Posted January 24, 2010 //EDIT leer quoten, lees hier hoe we het graag willen. Ik dacht dat voor de maximale belasting voor een 128A fase was. Dank je wel Hardcode Maniac Quote Share this post Link to post Share on other sites
Hardcore Maniac 3 Posted January 24, 2010 125A is 95mm² als je dat over een 6mm² wilt trekken dan weet ik dat je lang naar je kabeltje kunt zoeken. Quote Share this post Link to post Share on other sites
A&T 1 Posted January 24, 2010 @HM, waar zijn die waarde`s die je geeft op gebaseerd en wat voor kabel praat je dan over? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Hardcore Maniac 3 Posted January 24, 2010 Dit zijn richtlijnen die ik bij verschillende bedrijven heb moeten gebruiken in de stroom verdelers. Had een lijst met kabel diameters en amperage's Elke stap die je met zekeringen omhoog gaat gaat je kabeldikte ook omhoog. Of je nu massief, grof aderige of fijnaderige kabels hebt maakt geen verschil. 6A 1mm² 10A 1,5mm² 16A 2,5mm² 25A 4mm² 40A 6mm² 50A 10mm² 63A 16mm² 80A 25mm² 100A 35mm² 125A 50mm² 160A 70mm² Weet niet exact welke dia het precies is. De meeste mensen hier komen niet boven de 35A uit. Quote Share this post Link to post Share on other sites
A&T 1 Posted January 24, 2010 neem eens een kijkje bij Donne onder producten en dan bij verschillende soorten er staan ook tabellen waar je de belastbaarheid van de kabels uit kunt halen, daar zijn toch duidelijk verschillen in de belastbaarheid tussen de onderlinge type kabel lijkt me stug dat een producent die informatie niet correct brengt ik hoor `t wel Quote Share this post Link to post Share on other sites
Hardcore Maniac 3 Posted January 24, 2010 De waardes die zij laten zien is wel de maximale belastbaarheid. Veel bedrijven doen een stap hoger met kabeldiameters. Ik zal het me zelf ook nooit kunnen permiteren dat een kabel constant op de maximale belasting draait. De kabels worden wel warmer als je er meer amperage doorheen trekt. Maak maar eens een kast waar 5 km draad in verwerkt zit dan weet je ook wat warmte doet. Wat anderen doen moeten zij weten, ik wil alleen safe spelen. Quote Share this post Link to post Share on other sites
A&T 1 Posted January 24, 2010 dat je safe speelt is goed, ik wou ook alleen maar duidelijk maken dat er veel verschil onderling in kabel is, waar vaak niet naar gekeken wordt....en dat ze daarom ook niet met stroom moeten liggen te knoeien maar het iemand over moeten laten die er verstand van heeft. veiligheid boven alles heren Quote Share this post Link to post Share on other sites
whazzup 165 Posted January 24, 2010 Het lijkt me logisch dat je in een vaste installatie met installatiedraad werkt. Of het overigens mogelijk is, dat is sterk van je lokale situatie afhankelijk, het ligt er ook aan wat je binnenkrijgt aan stroom. Bovendien mag het uitsluitend door een erkende installateur of electricien worden aangelegd in je meterkast, je zult er dus een aantal groepen bij krijgen. Vanaf daar bekabel je weer verder je pand in. Je kunt nu wel met 2 x 25A groepen werken (en dus 4 mm draad), maar denk aan je totale maximale belasting! Quote Share this post Link to post Share on other sites
NaGa 0 Posted January 24, 2010 //EDIT HMPFF leer quoten, lees hier hoe we het graag willen. Zeker weten ik ga sowieso niet met de stroom knoeien . En als ik het doe laat ik het doen door een installateur Dankjewel Whazzup ! Quote Share this post Link to post Share on other sites