ariedeknaller

Groepenkast Vraagje Tbv Nieuw Hok

Recommended Posts

Beste forum leden,

 

In de voorbereiding van een nieuw hok wil ik mijn groepenkast gaan aanpassen.

Hoe kan ik deze het beste inrichten ?

 

Het is in een ruimte waar 400v gebruikt wordt, ik wil ook een schakelbord voor het hok direct op de 400v.

 

Binnenkomende amperage is 3x 25A.

Nu word er in deze ruimte ook nog gewerkt, dus daar moet ik rekening mee houden. Als er gelijktijdig machines worden gebruikt kan dit wel 21A trekken, geeft dit problemen ?

 

In mn nieuwe hok draait straks o.a. een opti 6000, dimlux met 10x 600w, uiteraard afzuigertje, vatverwarmertje etc etc, bij elkaar toch al gauw 8000W/380V = 21A

 

hoe richt ik dit in ?

 

bvd

Share this post


Link to post
Share on other sites

400 v vragen zit je voor de meter dus die vragen kun je hier niet stellen man

Share this post


Link to post
Share on other sites

bij mij zit de 400 volt toch echt boven de meter... hoeft ook niet al teveel problemen op te brengen.. zolang je alle fases maar evenredig belast.. technisch gezien heb je 75A tot je beschikking

Share this post


Link to post
Share on other sites

400v zit gewoon na de meter, niks aan het handje.

 

waar ik mee zit is dta mn hok blijkbaar ong 22 amp gaat trekken, als ik 3x 25 amp afgezekerd heb, wat hou ik dan nog over voor mn machines ?

 

gezien de 25 amp zekeringen op iedere fase denk ik dus dat bij 25 amp hij eruit klapt.

 

ik heb bv een machine staan die 21 amp trekt, samen dus 46 amp.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Zoals al gezegd via pm klopt er van je berekening geen hol.

Edited by Murdoch

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ok Murdoch volgens jou berekening 45 amp, als ik de boel laat verzwaren naar 35a zekeringen, hoe kom ik dan uit ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

P=U x I

vermogen = spanning x stroom

 

u=p/i

 

dus 230V x 25 A = P= 5750W

Share this post


Link to post
Share on other sites

Meneer dacht 45a verbruik minimaal te moeten afzekeren met 3x50a anders klapt het eruit :D.

 

Had hij van zijn elektricien, gevaarlijke jongens...

Edited by Murdoch
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...