Beste leden,

 

Voor de zekerheid toch maar van plan om voor mijn tuintje (max 2x600w) een extra groep aan te leggen van 16A. Ik weet namelijk niet wat er in de muur zit en hoe het zit in de centraaldozen. Zal alleen niet meevallen aangezien ik onder de dakpannen door moet. Maar goed, veiligheid boven alles.

Nu heb ik een meterkast met 6 groepen ieder 16A (2 zijn recent bijgeplaatst ivm verbouwing) en 2 aardlekschakelaars 40A. Zie foto

 

gallery_13598_12711_71264.jpg

 

Nu wil ik op de bovenste aardlek 1x 16a bijplaatsen, op dezelfde manier als onder. Probleem is alleen dat op de bovenste aardlek zit: grooep1 de wasmachine (2200w), groep 2 A+ koelkast, vriezer (wat ouder) en keukenboiler (2200W).

 

Nu de vraag: gaat mijn aardlek dit trekken? Aardlek kan aan max 40A = 9200 watt.

Share this post


Link to post
Share on other sites

P=UxI......Lijkt erop dat t gaat. Als je niet weet wat in muur zit, trek je toch een nieuwe draad. 2x600watt is niet zo heel veel hoor.

 

GrR