Kabel Word Warm ! Hoeveel Ampere ?

Recommended Posts

De kabel die er loopt is 5x4mm²

De kabel is ca 25 meter lang en gaat door t kruipluik en dan de tuin in

ca 30 cm diep onder maaiveld.

 

De kabel word warm kan dit kwaad?

Weet iemand hoeveel Ampere er door een 4mm² kan?

 

Info :

 

Bruin F

zwart F

blauw N

grijs N

gr/geel Aarde

 

 

Peter

Share this post


Link to post
Share on other sites

32 ampere per fase

 

dus 3 x 32 ampere

Knap dat je het warm krijgd

 

 

TnT

Share this post


Link to post
Share on other sites

Er staat 14x600 w + voorschakelapp.

1 kachel 3000 w

Afzuiger

voedingscomputer

2x luchtventilators

 

Kabel word flink warm niet heet.

Kan ik dit zo laten draaien aangezien de lengte vd kabel?

 

 

Peter

Share this post


Link to post
Share on other sites

wikipedia is your friend :wacko:

 

Doorsnede

Toegelaten stroom(ampère)

Stroomdichtheid(ampère/mm²)

 

1,5

20

13,3

2,5

27

10,8

4

36

9

6

46

7,7

10

62

6,2

16

80

5

25

105

4,2

35

125

3,6

50

155

3,1

70

195

2,8

95

235

2,5

120

270

2,3

150

310

2,1

185

345

1,9

240

385

1,6

300

425

1,4

400

490

1,2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik zou ff kijken hoe je alles verdeeld heb.

Zou moeten kunnen.

Gewoon over de 3 fases verdelen. Beter safe dan sorry of niet!

Neem aan dat je krachtstroom heb?

Zet je 7 lampen op elke fase de andere voor de kachel ofzo.

 

27ampere over een 2,5 kabel?

Hoorde laatst iemand die een langzame stop in zijn kast had gebouwd en 6x600 tegelijk op aangesloten had..

Slim blijft het niet natuurlijk..

Share this post


Link to post
Share on other sites

dat is ong 15 kw wat je trekt

 

dat is 15000 w

p = u x i

 

15000 = 220 x i

 

 

dat 15000/220= 68 amp wat je aan stroom trekt

je hebt 3 fasen stroom dat is 3 x 32 amp is 96 ampere

dit zou teoreties makkelijk kunnen , maar warm worden is nooit goed dus er is ergens een te grote weerstand

Kan dit komen doordat er over 1 of 2 fasen grotere stroom getroken word als over de andere waardoor er door 1 fase meer als 32 ampere loopt ?

TnT

Share this post


Link to post
Share on other sites

@ Bambino Thnx voor dat schematje erg handig.

 

@ bobo

Alles is zo goed mogelijk gedeeld.

 

 

@ TnT

 

Dat zou wel eens het probleem kunnen zijn.

Ik heb idd 3 fase maar gebruik er maar 2.

op elke fase heb ik 7 lampen en op 1 van de fases de kachel.

Ik heb ook nog een extra fase ligge voor "normaal gebruik" (huishoudelijk)

Ik ga de kachel even bij het huishoudelijk gebruik zetten.

 

Bedankt voor de reacties! :wacko: :smoke

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik zou het met 4mm² maar bij 25 Ampere houden en voor 32 Ampere 6mm²

 

Afgezien hij 2 fases verbruikt is dat max 50 Ampere.

 

7x 700 Watt = 4900 Watt : 230 = 21.3A

 

7x 700 Watt = 4900 Watt + 3000 Watt = 7900 Watt : 230 = 34.4 A

 

De 2é opstelling verwarmt jouw kabel afgezien de lengte van je kabel ook helpt met verwarmen.

 

Ik zou idd met 3 fase gaan werken en je huis ook over 3 fases gaan verdelen.

 

In je meterkast 2x 3 fase automaten plaatsen en daar vanaf weer verder verdelen.

 

Ga zelf niet met 400 Volt klooien als je niet verstand van elektro of krachtstroom hebt.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...