gappie 0 Posted October 25, 2007 De kabel die er loopt is 5x4mm² De kabel is ca 25 meter lang en gaat door t kruipluik en dan de tuin in ca 30 cm diep onder maaiveld. De kabel word warm kan dit kwaad? Weet iemand hoeveel Ampere er door een 4mm² kan? Info : Bruin F zwart F blauw N grijs N gr/geel Aarde Peter Quote Share this post Link to post Share on other sites
tnt 5 Posted October 25, 2007 32 ampere per fase dus 3 x 32 ampere Knap dat je het warm krijgd TnT Quote Share this post Link to post Share on other sites
gappie 0 Posted October 25, 2007 Er staat 14x600 w + voorschakelapp. 1 kachel 3000 w Afzuiger voedingscomputer 2x luchtventilators Kabel word flink warm niet heet. Kan ik dit zo laten draaien aangezien de lengte vd kabel? Peter Quote Share this post Link to post Share on other sites
bambino 1 Posted October 25, 2007 wikipedia is your friend Doorsnede Toegelaten stroom(ampère) Stroomdichtheid(ampère/mm²) 1,5 20 13,3 2,5 27 10,8 4 36 9 6 46 7,7 10 62 6,2 16 80 5 25 105 4,2 35 125 3,6 50 155 3,1 70 195 2,8 95 235 2,5 120 270 2,3 150 310 2,1 185 345 1,9 240 385 1,6 300 425 1,4 400 490 1,2 Quote Share this post Link to post Share on other sites
bobo 0 Posted October 25, 2007 Ik zou ff kijken hoe je alles verdeeld heb. Zou moeten kunnen. Gewoon over de 3 fases verdelen. Beter safe dan sorry of niet! Neem aan dat je krachtstroom heb? Zet je 7 lampen op elke fase de andere voor de kachel ofzo. 27ampere over een 2,5 kabel? Hoorde laatst iemand die een langzame stop in zijn kast had gebouwd en 6x600 tegelijk op aangesloten had.. Slim blijft het niet natuurlijk.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
tnt 5 Posted October 25, 2007 dat is ong 15 kw wat je trekt dat is 15000 w p = u x i 15000 = 220 x i dat 15000/220= 68 amp wat je aan stroom trekt je hebt 3 fasen stroom dat is 3 x 32 amp is 96 ampere dit zou teoreties makkelijk kunnen , maar warm worden is nooit goed dus er is ergens een te grote weerstand Kan dit komen doordat er over 1 of 2 fasen grotere stroom getroken word als over de andere waardoor er door 1 fase meer als 32 ampere loopt ? TnT Quote Share this post Link to post Share on other sites
gappie 0 Posted October 25, 2007 @ Bambino Thnx voor dat schematje erg handig. @ bobo Alles is zo goed mogelijk gedeeld. @ TnT Dat zou wel eens het probleem kunnen zijn. Ik heb idd 3 fase maar gebruik er maar 2. op elke fase heb ik 7 lampen en op 1 van de fases de kachel. Ik heb ook nog een extra fase ligge voor "normaal gebruik" (huishoudelijk) Ik ga de kachel even bij het huishoudelijk gebruik zetten. Bedankt voor de reacties! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Hardcore Maniac 3 Posted October 26, 2007 Ik zou het met 4mm² maar bij 25 Ampere houden en voor 32 Ampere 6mm² Afgezien hij 2 fases verbruikt is dat max 50 Ampere. 7x 700 Watt = 4900 Watt : 230 = 21.3A 7x 700 Watt = 4900 Watt + 3000 Watt = 7900 Watt : 230 = 34.4 A De 2é opstelling verwarmt jouw kabel afgezien de lengte van je kabel ook helpt met verwarmen. Ik zou idd met 3 fase gaan werken en je huis ook over 3 fases gaan verdelen. In je meterkast 2x 3 fase automaten plaatsen en daar vanaf weer verder verdelen. Ga zelf niet met 400 Volt klooien als je niet verstand van elektro of krachtstroom hebt. Quote Share this post Link to post Share on other sites