trobby 0 Posted August 19, 2018 Ik zit met een raadsel, en weet niet hoe ik verder moet troubleshooten. Ik heb een opticlimate 15000pro3 en die geeft errorcode E01 aan. Nou heeft ie het altijd goed gedaan, dus de fases zijn niet gekruist, en ook op de opticlimate zelf geeft ie normal aan (led brand bij normal). Wat kan het dan nog zijn? De opticlimate zelf geeft aan dat alles goed is, met een spanningsmeter heb ik ook gekeken of er overal stroom word doorgegeven,ook goed. Wat kan ik nog meer doen? Stroom gaat van de C65 naar C25 en dan de opticlimate. Hulp word zeer gewaardeerd Grt Quote Share this post Link to post Share on other sites
El capitano 1,013 Posted August 24, 2018 (edited) Als de unit al heeft gewerkt zijn de fasen goed aangesloten, dan kan het zijn dat er een probleem is met de spanning (voltage). Dit wordt gecontroleerd door op het witte kastje boven in het elektrische compartiment te kijken welke led er brand. Over voltage = Voltage te hoog (bij de pro2 modellen komt deze storing niet meer voor) Low voltage = Voltage te laag Phase loss = fase onderbroken Reversal = fasen volgorde verkeerd (gekruist) Normal = Fasen goed aangesloten en voltage correct Edited August 24, 2018 by El capitano Quote Share this post Link to post Share on other sites