Pat67 8 Posted March 8, 2018 Onlangs werd er door de VVe bedrijfsverzamelgebouw een keuringsrapport gevraagd..... iemand hier ervaring mee? Quote Share this post Link to post Share on other sites
solomine 15 Posted March 11, 2018 (edited) Jawel, dit is een visuele inspectie m.b.t. de gehele elektrische installatie (in alle ruimtes van het gebouw en vaak niet boven het plafond). Indien de opdrachtgever aangeeft dat de installatie spanningsloos gemaakt mag worden zal er ook een meting plaatsvinden. Hier zal er naar isolatie fouten gezocht worden en overbelasting. Eventueel zal een thermografisch onderzoek aanvullend aangeboden worden. De uitvoerende partij maakt van alle geconstateerde gebreken en afwijkingen een rapportage inclusief foto's en meetwaardes en overhandigt deze aan de opdrachtgever. Afhankelijk van hetgeen er geconstateerd is zullen er vervolg stappen genomen moeten worden. Edited March 11, 2018 by solomine 2 Quote Share this post Link to post Share on other sites