kan een davin dv 14 ook aangesloten worden op 10 ampere

 

heb nu namelijk 1,1,2 tentje 600 w 1000 m3 afzuiger en davin dv 14 enz maar zit oip een vakantie park/camping en heb maar 10 a ter bexchikking maar ken nix van stroom kan dit gewoon aangesloten worden

Share this post


Link to post
Share on other sites

ik zou het niet doen ......

 

in jou geval ... levensgevaarlijk !

 

UG

Share this post


Link to post
Share on other sites

is tog een schakelkast voor 4 x 600 en ik doe er 1tje afzuiger ook flink over capiciteit en 10 ampere is 2200 watt dus waarom zou dit niet gaan en gevaarlijk zijn.

 

in een andere topic van me zegge makkeliojk kan ok met 2 x 600 en de rest dus waarom precies gevaarlijk \??

Share this post


Link to post
Share on other sites

10A is 2300 watt ...

220 is het al een 10 jaar niet meer .

 

enne ... ga maar eerst eens proberen om die hps op te laten starten :smoke

want dat willen de automaten vaak niet !

die klappen er uit ...

 

daarbij .. ga eens uitgebreid lezen op WIETFORUM ..

is erg handig !

 

UrbanGrower

Share this post


Link to post
Share on other sites

nou dan 2300 watt is tog genoeg dan

 

hoeso dan laat hem eerst maar is opstarten en welke automaten klappen eruit ik snap je niet helemaal

 

ik kan het tog allemaal gewoon aansluiten enz dan werkt het tog

Share this post


Link to post
Share on other sites

Als je het toch allemaal al weet doe je het toch gewoon!

 

Wat kan je gebeuren!!! :smoke

Share this post


Link to post
Share on other sites

wat is het probleem dan mensen we zijn er tog om elkaar te helpen wat heb ik hier nou allemaal aan

Share this post


Link to post
Share on other sites

Het probleem is dat je het forum niet gebruikt !

 

Gaat eens lezen kerel.....het is nie zomaar stekker in contact en knallen maar...

Het moet wel kunnen allemaal.

En dat bedoel ik met 'probeer die hps maar eens op te starten '

 

Ook jou gunnen we bergen met weed ... Meer begin wel met beetje basis kennis . :smoke

 

UrbanGrower

Share this post


Link to post
Share on other sites

beste urbangrower tuurlijk niet zomaar vanaf vsa meteen in stopcontact,

 

daarom ook die davin dv 14 en lamp is toen straks voor test even aan geweest,

 

wat moet ik dan precies volgens u doen om een 1,1,2 met 600w met 1000m3 box afzuiger 160 mm in 250mm uit davin dv 14 phillips vsa en lamp phillips

 

bedankt alvast voor je reactie

 

ojaa op 10 ampere natuurlijk

 

ng ter info staat in tuinhuis geissoleerd rolgordijnen voor raam en deur deur is op slot afzuigbox hoor je niet

Share this post


Link to post
Share on other sites

Omdat ik zon vriendelijke vent ben ..... :smoke

 

Het probleem zou de 10 ampère kunnen zijn...

Als jij de VSA wilt opstarten krijg je een inrush.

Dwz de opstart stroom van de hps lamp.. Deze opstart stroom is vele malen hoger dan wat er op de lamp staat .

Heb je met een beetje pech een 10 ampère À karakteristiek dan klapt ie er waarschijnlijk uit in de hoofdkast en

Op de automaat bij jou plaats.

En dan ... Heb je ook geen afzuiging meer.. En das lullig...

Met koud weer zal dit mee vallen maar met weer boven de 25 graden word het ellende .

 

Ik heb op diverse campings stroom aangelegd... :lol:

 

Dat is waarschijnlijk ook de rede dat het word afgeraden .. Icm sneeuw en stroomverbruik .

 

Enne die box hoor je echt wel.... Ga maar eens om 3 uur snachts luisteren ..

Share this post


Link to post
Share on other sites

een 600 watt die een 10a er uit klapt, lijkt me erg stug. Als je zag dat polletje die 1000de op 10a automaten had moet het volgens mij wel kunnen.

Edited by DonBone

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik had de flauwe pech met 2x600 watt evsa op een 16B :smoke

B.a.l. Lampen

 

Ik hoop voor hem dat ie niet hopeloos te kakken komt te staan ..

 

Daarbij denk ik dat we nog genoeg op de hoogte gehouden gaan worden :lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ik had de flauwe pech met 2x600 watt evsa op een 16B :smoke

B.a.l. Lampen

 

Kan dan de 16b niet kapot of slecht geweest zijn?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nou ... Denk t niet .... Nu draaien de boxen erop ....

 

Maar heb er een C ingedaan en alles werkt perfect ...

Share this post


Link to post
Share on other sites
inrush.

 

de C verdraagt hogere inrush

Share this post


Link to post
Share on other sites

je hebt je mening al gevormt hoe het moet en kan, je kunt iedereen laten zien dat het mogelijk is.... dan nu mijn vraag aan jou, waarom stel je de vraag als je al zo overtuigt bent ?

en als het is omdat je niet overtuigt bent waarom dan toch steeds aanhalen dat andere iets anders beweren ?

je verspilt tijd van je eigen en van andere op deze manier als je het mij vraagt.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...