FoolOnTheHill 1,676 Posted January 24, 2013 Mensen zijn vaak erg bezord om de kweekruimte, terwijl de rest van de elektra vaak maar bijzaak is. dat wil ik er mee zeggen. Bij mij was de nieuw koffiezetter wel de druppel die de emmer deed overlopen. We hebben er nu een van 450 watt gevonden die nog lekkerder is. En gewoon doorkweken. Kijk (en huiver) hoe het in andere landen vaak gaat. Een topic zonder plaatjes is geen topic. Je kunt toch wel vast proefdraaien met één lamp? Dan kun je meteen zien of er nog andere problemen zijn (luchtvochtigheid, sneeuw smelt van het dak, etc) Hou het veilig! Quote Share this post Link to post Share on other sites
pietlutvlierefluiter 0 Posted February 7, 2013 kan makkelijk. je zit ruim onder de max met 3 x 600 watt bekijk het van deze kant, in een normale woning heb je per groep 1 of meerdere centraaldozen die zich aftakken naar wandcontactdozen. nou met alles bij elkaar wat daar op aangesloten zit in een gemiddeld huishouden kom je makkelijk aan de 2000watt met bepaalde groepen, vanaf die centraaldozen gaan net zulke dikke draaddiameters naar de groepenkast als dat er van de wcd naar de centraaldozen gaan. enigste verschil is dat jij alles op 1 wcd wil aansluiten en de wcd die jij gebruikt moet dat wel kunnen hebben, als je geen jaren 50 woning hebt of een woning waar door amateurs is geknoeid en verbouwd dan zou ik me geen zorgen maken. moet je alleen wel oppassen dat je die groep van die wcd verder niet teveel belast in je huis ivm dat de stop er elke keer uit vliegt. er zijn toch genoeg apparaten de 2000 watt verbruiken? denk aan een elektrische kachel of magnintron en koffieyet apparaat op 1 dubbelstopcontact Quote Share this post Link to post Share on other sites
SebasjJ 0 Posted February 7, 2013 Waarom dat geknoei? Normale "huishoudelijke apparaten" hebben over het algemeen niet zo`n hoge in-rush als voor schakel apparatuur. daarom, en om het feit dat het een continue last is (i.p.v. tijdelijk zoals een stofzuiger of iets dergelijks) mag er niet te veel op één groep. Een kabel aanleggen met 5 x 2.5 mm. is ook geen oplossing omdat de aders die er nu liggen al 2.5 mm. zijn. 2 groepen door één kabel mag niet, dus een dergelijke kabel is totale onzin! Gebruik voor je vier lampjes of twee aparte groepen ;2 x 3 losse aders of 3 aderige kabel van 2.5 mm. apart van mekaar (niet in de zelfde buis), of leg/laat een dikkere kabel 4 of 6 mm. aanleggen naar je hoofd aansluiting. Deze kun je dan in de ruimte zekeren met 2 16 amp. automaten. Of, en dat heeft de voorkeur; Zekeren met de grootst mogelijk, nog selectieve zekering mogelijk (afhankelijk van je hoofd zekering)en aansluiten middels een CEE stekker (geen deel van je vaste installatie). minimale risico`s en, wanneer je eventueel gepakt wordt voldoet je elektrische installatie aan de voorschriften wat aanzienlijk in boetes kan schelen! Quote Share this post Link to post Share on other sites
DonBone 46 Posted January 3, 2014 om het feit dat het een continue last is (i.p.v. tijdelijk zoals een stofzuiger of iets dergelijks) mag er niet te veel op één groep.ffies vraagje hierover, ik snap het inrush verhaal en zo... Maar, ons kantoor thuis, staan 4 pcs totaal te draaien, ieder met gemiddels 500 watt verbruik, daarnaast verlichting (100watt), 4 monitoren (gemiddeld iets van 100watt per stuk), en af en toe heb ik mijn waterkoker op deze groep in gebruik (zodat ik niet elke tien minuten thee hoef te halen in de keuken). Dit alles komt uit 1 wcd afgezekerd op 16a. Nu zeg jij hoge continue last mag niet te veel op 1 groep. Als ik ffies snel reken kom ik op de kantoorgroep op een goeie 2500 + een dp90 die all included ook nog iets van 200watt weg slurpt. Deze setup draait inmiddels 4 jaar op dezelfde wcd, ongeveer 18 uur per dag is dit het verbruik, overige 6 uur kan je rekenen op twee pcs minder (rest draait dus 24uur per dag). Tot nu toe geen enkel probleem gehad, ik heb meermalen de wcd open gehad om te checken maar niks, geen smelt plekje, brand plekje of wat dan ook. Wat is dan het probleem met 12 uur 1800watt er uit opnemen? mits ofcourse alles vanaf groep tot lamp goed en robuust zit aangesloten. Quote Share this post Link to post Share on other sites
supernoob 538 Posted January 3, 2014 heb tijden 4x 600 w wel evsa gedraaid op 1 schone groep geen probleem Quote Share this post Link to post Share on other sites
agent orange 720 Posted January 3, 2014 ja dat dacht ik dus ook 4 evsa eigenlijk 5 maar 4 voor de zekerheid op 1 groep vsa s 3 en t zelfde verhaal dus 4 maar voor de zekerheid 3 ivm met de inrush die veel hoger ligt bij een vsa Quote Share this post Link to post Share on other sites
agent orange 720 Posted January 4, 2014 als je naar de davin dv 14 kijkt heb je toch ook maar 1 groep nodig voor 4 x 600 ? komt uiteindelijk ook op 1 stekker.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
urbangrower 154 Posted January 4, 2014 (edited) Klopt .... Die gebruik ik ook ... Met kachelcontact van 2000 watt.. En idd snoer ket stekker word bedrijfswarm ,noem ik het dan maar . Maar ik gebruik een stopcontact die rechtstreeks met de stoppenkast is verbonden aan de automaat. Daarvoor gebruik ik 2,75mm3 'losse draadjes' kabel. (1 meter) Waarom ? Omdat deze meer stroom kunnen verwerken dan 2,5mm3 installatiedraad. Automaat is een 16 ampère C* anders kan t niet . En verder .... Stroom en stroom .. Een wereld van verschil . UG 1x25amp afgezekerde aansluiting ... (Rest van de buurt 3x25) .. Edited January 4, 2014 by urbangrower Quote Share this post Link to post Share on other sites
agent orange 720 Posted January 4, 2014 ik zit ook een meter of 3 van mn meterkast 1 kabel 2,5mm3 harde kern draai nog met 2 keer 600 watt plus kachel op een schone groep. afzuiger en inblaas zitten op een "vuile" groep wil ook naar 3 keer 600 lijkt mij dat dit toch makkelijk moet kunnen op 1 groep schakelkast met kachel kontakt idd Quote Share this post Link to post Share on other sites
Flupje 0 Posted January 4, 2014 Als je het antwoord van de topicstarter wil hebben : Drie lampen gaat prima ! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Johnny_Sack 669 Posted January 4, 2014 Ik draai nu ook met 3 x 600 w op 1 groep maar er zit ook niets anders op en zelf dikkere kabel getrokken van de ruimte naar de automaat. Quote Share this post Link to post Share on other sites
blowke 151 Posted January 4, 2014 (edited) Ik heb mijn 380v aansluiting tot in mijn hobbyruimte liggen d.m.v. een 10m lange 5G2,5 verlengkabel,hierop heb ik een stroomverdeler ingestoken, afgezekerd met een 25C zekering is de 380 aansluiting,heeft een electricien afgezekerd. Hoeveel 600watt lampjes kan ik hier veilig op aansluiten? Edited January 4, 2014 by blowke Quote Share this post Link to post Share on other sites
Grow King 99 Posted January 5, 2014 de mensen die met 2x1000w draaien doen dit dan ook op 2 stopcontacten......? >>2 groepen voor de betere lezers Quote Share this post Link to post Share on other sites
OGKUSH14 2 Posted January 26, 2014 Is het niet mogelijk om op 1 groep van 16a 2 tenten om en om te draaien. bv 2 tenten met ieder 2 x 600w en 1 x 400watt Dus 12/12 om en om? En 1 andere groep de rand apparatuur, een voorgroei tent met 2x 230watt cfl en 150 watt tneon en 1 tent met 600 Watt lamp Quote Share this post Link to post Share on other sites
lostchild 1,672 Posted January 26, 2014 @krasi de inrush van een EVSA is toch miniem? Waar Fool nu mee komt heb ik dus daadwerkelijk gehad toen ik net in dit huis woonde, dat je overbelasting veroorzaakt met apparatuur. Vroeger 3, nu 2 huizen en ik had en de wasdroger en de afwasmachine aan en toen pakte ik de Dyson erbij gelukkig kweekte ik toen nog niet en heb daar later goed rekening mee gehouden Heb je er niet helemaal verstand van laat dan eea aanleggen, je zit al met de verzekering indien er wat gebeurt.. zelf maar wat aankloten maakt het alleen nog maar erger. Quote Share this post Link to post Share on other sites
spacefrog2 48 Posted January 26, 2014 (edited) Zo veel watts continu op één stopcontact zal vast vaak goed gaan maar je bent toch al met een aparte hobby bezig waar de verzekering niet zo fan van is dus beter trek je een tweede lijntje voor je 3e en/of 4e lamp. Stug doordraaien levert dit op; Edited January 26, 2014 by spacefrog2 Quote Share this post Link to post Share on other sites
OGKUSH14 2 Posted January 27, 2014 Hoe kan het dat kwekers die illegaal stroom tappen wel 10 tot 20 lampen kunnen ophangen, maar als je het op een zo eerlijk mogelijke manier wil doen en gewoon wilt betalen je met moeite 3 lampen kan ophangen ivm brandgevaar? I Quote Share this post Link to post Share on other sites
spacefrog2 48 Posted January 27, 2014 (edited) OGKUSH14 je let volgens mij niet helemaal op. Het gaat om de hoeveelheid stroom op 1 wandcontact doos oftwel op 1 groep. Dat heeft met het totaal aan te sluiten lampen niks te maken. Je kan immers 10+ stroomgroepen hebben in (wat groter) woonhuis en zo kan je dus ook 20 lampen hangen. Of het verstandig is, is een tweede.. Edited January 27, 2014 by spacefrog2 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Grow Weed 64 Posted January 27, 2014 (edited) daarnaast hebben tappers niett e maken met een zekering van 16 amp b of c maar met een eind zekering van 450 tot 600 ampere, ( als die breekt is er een zekering van 2700 euro kapot ) Edited January 27, 2014 by Grow Weed Quote Share this post Link to post Share on other sites
OGKUSH14 2 Posted January 29, 2014 OK als ik dus in een tent van 2,40x2,40 waar 4 lampen in kunnen in een kamer waar de tent staat 2 x 600 watt aansluit en met een verlengsnoer vanuit de badkamer (andere groep) pak zit ik dus safe? Elke groep heeft 16a zekering. En dan weer een andere kamer(andere groep) zou je eventueel hetzelfde kunnen doen? Quote Share this post Link to post Share on other sites
cannabusinesss 50 Posted January 30, 2014 Je kan makkelijk op 1 groep zetten die 3 lampen incl. randapparatuur als je ze maar niet allemaal op hetzelfde stopcontact zet. Ik spreek uit ervaring uiteraard. Daarnaast had ik een moederhokje met 250watt lampje en een stekkentent met 1 jumbo prop verwarmd volluit en 2 TL buizen 36watt erop. Allemaal op dezelfde groep, nooit problemen. De jongens die tappen leggen een hele dikke kabel aan waar ze al die stroom makkelijk rechtstreeks van het net kunnen pakken. Het is niet verstandig om zoveel lampen gewoon te betalen ookal zouden 99% van de kwekers dit wel willen, het stroomverbruik is zodanig hoog in de grote hokken dat de rekening vragen opwekt, vooral in een normale gemiddelde woning. Quote Share this post Link to post Share on other sites
OGKUSH14 2 Posted January 31, 2014 OK dus dan speel ik wel op safe dus. Is het ook verstandig om alle stoppen te vervangen door nieuwe? Quote Share this post Link to post Share on other sites
speedy weedy 114 Posted February 7, 2014 het is mogelijk op 1 stopcontact maar dan moet je niet staan te kijken dat je wat temperatuur problemen gaat krijgen ,over 2 stopcontacten verdeeld zit je zeker safe stoppen vervangen .. een oude stop is een dun metaal draadje wat bij hoge amperage doorsmelt ,wel opletten dat je trage zekeringen hebt zodat de stoppen niet springen als je lampen aanschakelen Quote Share this post Link to post Share on other sites
Topjuh 40 Posted February 9, 2016 Hey shit mensen ik kom er nu ook pas net achter dat mijn stopcontact pokke heet word. Ik draai al een poosje met 4x 600 en afzuiging op 1 groep. Ook mijn slaapkamer zit op dezelfde groep. Ik maak me het meest zorgen om de hitte van dat stopcontact en die stekker phoe Quote Share this post Link to post Share on other sites
El capitano 1,013 Posted February 10, 2016 Hoe zit dat als je dimlux hebt dan dan heb jle zo goed als geen piekstartstroom.. Ikzelf heb n 6kwardraatkabel lliggen en werk ook met vertragers. 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites