Mensen zijn vaak erg bezord om de kweekruimte, terwijl de rest van de elektra vaak maar bijzaak is.

dat wil ik er mee zeggen.

 

Bij mij was de nieuw koffiezetter wel de druppel die de emmer deed overlopen.

We hebben er nu een van 450 watt gevonden die nog lekkerder is.

En gewoon doorkweken.

 

Kijk (en huiver) hoe het in andere landen vaak gaat.

 

gallery_1115_1138_27171.jpg

 

Een topic zonder plaatjes is geen topic.

 

gallery_1115_1138_126630.jpg

 

Je kunt toch wel vast proefdraaien met één lamp?

Dan kun je meteen zien of er nog andere problemen zijn

(luchtvochtigheid, sneeuw smelt van het dak, etc)

Hou het veilig!

Share this post


Link to post
Share on other sites

kan makkelijk.

je zit ruim onder de max met 3 x 600 watt

 

bekijk het van deze kant, in een normale woning heb je per groep 1 of meerdere centraaldozen die zich aftakken naar wandcontactdozen.

nou met alles bij elkaar wat daar op aangesloten zit in een gemiddeld huishouden kom je makkelijk aan de 2000watt met bepaalde groepen,

vanaf die centraaldozen gaan net zulke dikke draaddiameters naar de groepenkast als dat er van de wcd naar de centraaldozen gaan.

 

enigste verschil is dat jij alles op 1 wcd wil aansluiten en de wcd die jij gebruikt moet dat wel kunnen hebben,

als je geen jaren 50 woning hebt of een woning waar door amateurs is geknoeid en verbouwd dan zou ik me geen zorgen maken. moet je alleen wel oppassen dat je die groep van die wcd verder niet teveel belast in je huis ivm dat de stop er elke keer uit vliegt.

 

er zijn toch genoeg apparaten de 2000 watt verbruiken? denk aan een elektrische kachel of magnintron en koffieyet apparaat op 1 dubbelstopcontact

Share this post


Link to post
Share on other sites

Waarom dat geknoei? Normale "huishoudelijke apparaten" hebben over het algemeen niet zo`n hoge in-rush als voor schakel apparatuur. daarom, en om het feit dat het een continue last is (i.p.v. tijdelijk zoals een stofzuiger of iets dergelijks) mag er niet te veel op één groep.

Een kabel aanleggen met 5 x 2.5 mm. is ook geen oplossing omdat de aders die er nu liggen al 2.5 mm. zijn. 2 groepen door één kabel mag niet, dus een dergelijke kabel is totale onzin!

Gebruik voor je vier lampjes of twee aparte groepen ;2 x 3 losse aders of 3 aderige kabel van 2.5 mm. apart van mekaar (niet in de zelfde buis), of leg/laat een dikkere kabel 4 of 6 mm. aanleggen naar je hoofd aansluiting.

Deze kun je dan in de ruimte zekeren met 2 16 amp. automaten. Of, en dat heeft de voorkeur; Zekeren met de grootst mogelijk, nog selectieve zekering mogelijk (afhankelijk van je hoofd zekering)en aansluiten middels een CEE stekker (geen deel van je vaste installatie).

 

minimale risico`s en, wanneer je eventueel gepakt wordt voldoet je elektrische installatie aan de voorschriften wat aanzienlijk in boetes kan schelen!

Share this post


Link to post
Share on other sites
om het feit dat het een continue last is (i.p.v. tijdelijk zoals een stofzuiger of iets dergelijks) mag er niet te veel op één groep.
ffies vraagje hierover, ik snap het inrush verhaal en zo...

 

Maar, ons kantoor thuis, staan 4 pcs totaal te draaien, ieder met gemiddels 500 watt verbruik, daarnaast verlichting (100watt), 4 monitoren (gemiddeld iets van 100watt per stuk), en af en toe heb ik mijn waterkoker op deze groep in gebruik (zodat ik niet elke tien minuten thee hoef te halen in de keuken). Dit alles komt uit 1 wcd afgezekerd op 16a. Nu zeg jij hoge continue last mag niet te veel op 1 groep. Als ik ffies snel reken kom ik op de kantoorgroep op een goeie 2500 + een dp90 die all included ook nog iets van 200watt weg slurpt. Deze setup draait inmiddels 4 jaar op dezelfde wcd, ongeveer 18 uur per dag is dit het verbruik, overige 6 uur kan je rekenen op twee pcs minder (rest draait dus 24uur per dag). Tot nu toe geen enkel probleem gehad, ik heb meermalen de wcd open gehad om te checken maar niks, geen smelt plekje, brand plekje of wat dan ook.

 

Wat is dan het probleem met 12 uur 1800watt er uit opnemen? mits ofcourse alles vanaf groep tot lamp goed en robuust zit aangesloten.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ja dat dacht ik dus ook 4 evsa eigenlijk 5 maar 4 voor de zekerheid op 1 groep vsa s 3 en t zelfde verhaal dus 4 maar voor de zekerheid 3 ivm met de inrush die veel hoger ligt bij een vsa

Share this post


Link to post
Share on other sites

als je naar de davin dv 14 kijkt heb je toch ook maar 1 groep nodig voor 4 x 600 ? komt uiteindelijk ook op 1 stekker..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Klopt .... Die gebruik ik ook ...

Met kachelcontact van 2000 watt.. En idd snoer ket stekker word bedrijfswarm ,noem ik het dan maar .

Maar ik gebruik een stopcontact die rechtstreeks met de stoppenkast is verbonden aan de automaat.

Daarvoor gebruik ik 2,75mm3 'losse draadjes' kabel. (1 meter)

Waarom ? Omdat deze meer stroom kunnen verwerken dan 2,5mm3 installatiedraad.

 

Automaat is een 16 ampère C* anders kan t niet .

 

En verder .... Stroom en stroom .. Een wereld van verschil .

 

UG

1x25amp afgezekerde aansluiting ... (Rest van de buurt 3x25) ..

Edited by urbangrower

Share this post


Link to post
Share on other sites

ik zit ook een meter of 3 van mn meterkast 1 kabel 2,5mm3 harde kern draai nog met 2 keer 600 watt plus kachel op een schone groep.

afzuiger en inblaas zitten op een "vuile" groep

 

wil ook naar 3 keer 600 lijkt mij dat dit toch makkelijk moet kunnen op 1 groep schakelkast met kachel kontakt idd

Share this post


Link to post
Share on other sites

Als je het antwoord van de topicstarter wil hebben :

 

Drie lampen gaat prima !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik draai nu ook met 3 x 600 w op 1 groep maar er zit ook niets anders op en zelf dikkere kabel getrokken van de ruimte naar de automaat.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik heb mijn 380v aansluiting tot in mijn hobbyruimte liggen d.m.v. een 10m lange 5G2,5 verlengkabel,hierop heb ik een stroomverdeler ingestoken,

afgezekerd met een 25C zekering is de 380 aansluiting,heeft een electricien afgezekerd.

Hoeveel 600watt lampjes kan ik hier veilig op aansluiten?

Edited by blowke

Share this post


Link to post
Share on other sites

de mensen die met 2x1000w draaien doen dit dan ook op 2 stopcontacten......?

 

>>2 groepen voor de betere lezers

Share this post


Link to post
Share on other sites

Is het niet mogelijk om op 1 groep van 16a 2 tenten om en om te draaien. bv 2 tenten met ieder 2 x 600w en 1 x 400watt

Dus 12/12 om en om? En 1 andere groep de rand apparatuur, een voorgroei tent met 2x 230watt cfl en 150 watt tneon en 1 tent met 600

 

Watt lamp

Share this post


Link to post
Share on other sites

@krasi

de inrush van een EVSA is toch miniem?

 

Waar Fool nu mee komt heb ik dus daadwerkelijk gehad toen ik net in dit huis woonde, dat je overbelasting veroorzaakt met apparatuur.

Vroeger 3, nu 2 huizen en ik had en de wasdroger en de afwasmachine aan en toen pakte ik de Dyson erbij :execute

gelukkig kweekte ik toen nog niet en heb daar later goed rekening mee gehouden

 

Heb je er niet helemaal verstand van laat dan eea aanleggen, je zit al met de verzekering indien er wat gebeurt.. zelf maar wat aankloten maakt het alleen nog maar erger.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Zo veel watts continu op één stopcontact zal vast vaak goed gaan maar je bent toch al met een aparte hobby bezig waar de verzekering niet zo fan van is dus beter trek je een tweede lijntje voor je 3e en/of 4e lamp.

 

Stug doordraaien levert dit op;

 

stekkerfred.jpg

Edited by spacefrog2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hoe kan het dat kwekers die illegaal stroom tappen wel 10 tot 20 lampen kunnen ophangen, maar als je het op een zo eerlijk mogelijke manier wil doen en gewoon wilt betalen je met moeite 3 lampen kan ophangen ivm brandgevaar?

 

I

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

OGKUSH14 je let volgens mij niet helemaal op.

 

Het gaat om de hoeveelheid stroom op 1 wandcontact doos oftwel op 1 groep. Dat heeft met het totaal aan te sluiten lampen niks te maken. Je kan immers 10+ stroomgroepen hebben in (wat groter) woonhuis en zo kan je dus ook 20 lampen hangen. Of het verstandig is, is een tweede..

Edited by spacefrog2

Share this post


Link to post
Share on other sites

daarnaast hebben tappers niett e maken met een zekering van 16 amp b of c

maar met een eind zekering van 450 tot 600 ampere, ( als die breekt is er een zekering van 2700 euro kapot ;) )

Edited by Grow Weed

Share this post


Link to post
Share on other sites

OK als ik dus in een tent van 2,40x2,40 waar 4 lampen in kunnen in een kamer waar de tent staat 2 x 600 watt aansluit en met een verlengsnoer vanuit de badkamer (andere groep) pak zit ik dus safe? Elke groep heeft 16a zekering.

 

En dan weer een andere kamer(andere groep) zou je eventueel hetzelfde kunnen doen?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Je kan makkelijk op 1 groep zetten die 3 lampen incl. randapparatuur als je ze maar niet allemaal op hetzelfde stopcontact zet. Ik spreek uit ervaring uiteraard.

 

Daarnaast had ik een moederhokje met 250watt lampje en een stekkentent met 1 jumbo prop verwarmd volluit en 2 TL buizen 36watt erop.

Allemaal op dezelfde groep, nooit problemen.

 

De jongens die tappen leggen een hele dikke kabel aan waar ze al die stroom makkelijk rechtstreeks van het net kunnen pakken.

 

Het is niet verstandig om zoveel lampen gewoon te betalen ookal zouden 99% van de kwekers dit wel willen, het stroomverbruik is zodanig hoog in de grote hokken dat de rekening vragen opwekt, vooral in een normale gemiddelde woning.

Share this post


Link to post
Share on other sites

OK dus dan speel ik wel op safe dus. Is het ook verstandig om alle stoppen te vervangen door nieuwe?

Share this post


Link to post
Share on other sites

het is mogelijk op 1 stopcontact maar dan moet je niet staan te kijken dat je wat temperatuur problemen gaat krijgen ,over 2 stopcontacten verdeeld zit je zeker safe

 

stoppen vervangen .. een oude stop is een dun metaal draadje wat bij hoge amperage doorsmelt ,wel opletten dat je trage zekeringen hebt zodat de stoppen niet springen als je lampen aanschakelen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hey shit mensen ik kom er nu ook pas net achter dat mijn stopcontact pokke heet word.

Ik draai al een poosje met 4x 600 en afzuiging op 1 groep.

Ook mijn slaapkamer zit op dezelfde groep.

Ik maak me het meest zorgen om de hitte van dat stopcontact en die stekker phoe

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hoe zit dat als je dimlux hebt dan dan heb jle zo goed als geen piekstartstroom..

 

Ikzelf heb n 6kwardraatkabel lliggen en werk ook met vertragers.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...