Sqoia 0 Posted September 17, 2011 Beste mensen, Met veel plezier ben ik hier nu al een tijdje de koelertopics aan het volgen, erg interessant allemaal en zou er erg graag mee werken. Heb alleen nog wel een paar vraagjes en overdenkingen, en hoop dat jullie hierover willen meedenken. Kan iemand mij vertellen hoeveel water de opticlimate 10000pro2 of/ en de ato400 nu werkelijk, in vol bedrijf aan water verbruiken? En dan liefst per uur.... Verder zou ik graag willen weten of bij de opticlimate ook continue de dagfunctie aan kan, dus alleen het koelen, ontvochtigen. Ik vraag dit alles omdat ik graag een geslotensysteem voor mijn koelwater wil maken. Wie kan me hiermee helpen? Alvast bedankt! Groet, Sqoia Quote Share this post Link to post Share on other sites
polletje 21 Posted September 17, 2011 Dude, hier zijn echt al veel vragen over gesteld. een gesloten systeem voor je koelwater kan niet behalve als je een zwembad hebt. Het max verbruik staat in de folder. en ja kan de dag zolang instellen als jij wilt. Succes Quote Share this post Link to post Share on other sites
tim 6 Posted September 17, 2011 Of je moet aan een vijverplas wonen je kunt okk gebruik maken van chillers. Maar dan heb je weer een unit op je dak staan. Quote Share this post Link to post Share on other sites
BobtheGrower 0 Posted September 17, 2011 Aansluitend op die eerste vraag; is er iets aan gedaan om dat verbruik te beperken in de zin van efficiëntie. werken de waterkleppen modulerend icm metingen van koelwater, pid/fuzzzy logic sturing? of is het enkel de klep losgooien tot de doelsetting bereikt is.. ik bedoel de koelwatertemperatuur, druk/doorvoersnelheid heeft toch grote invloed op de efficientie? (toch?) Quote Share this post Link to post Share on other sites
tim 6 Posted September 17, 2011 Idd bob. Volgens mij is het gewoon een aan/uit regeling. En is niks modulerends aan. Die ontzettend veel water verbruikt. Terwinl het allemaal niet hoeft Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sqoia 0 Posted September 17, 2011 @ polletje Vragen genoeg erover gezien, alleen geen concrete antwoorden. Heb je een linkje voor me? En hoezo zou je dat niet terug kunnen koelen met een waterkoeler? Volgens de opticlimate verbruikt het maximaal 6 liter per minuut, dus 360 liter per uur, je zet 2 bakken met deksel van 400 liter elk waarvan 1 met waterkoeler, dan heb je dus meer dan een uur om zo'n bak terug te koelen naar een graad of 12. Lijkt me toch wel haalbaar?? Verder zou je dan met 1 telkens koelende opticlimate 2 ruimtes kunnen draaien, plus je gooit geen 3 miljoen liter schoon drinkwater weg ( op jaarbasis ) voor mij een belangrijk puntje! Thnx Groet, Sqoia Quote Share this post Link to post Share on other sites
Stikkie 2.0 4 Posted September 17, 2011 ik snap hem ff niet meer.... Die spullen zet je toch niet in het water...??? Die ato plaats je toch voor of achter een afzuiger/inblaas en dan aangesloten op een waterleiding.. .... Quote Share this post Link to post Share on other sites
DonBone 46 Posted September 17, 2011 400 liter water van 43 graden terugkoelen naar 12 graden in een uurtje tijd? denk dat er geen enkele chiller is die ook betaalbaar is en handelbaar (grootte!!!) is die dit werkje kan doen. Als het echt een probleem is laat je een bron slaan, heb je gelijk ook perfecte temp water... Quote Share this post Link to post Share on other sites
tim 6 Posted September 17, 2011 Hij gebruikt een bak met ijsklontjes.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
polletje 21 Posted September 17, 2011 hoe ga je 400 liter water koelen van 50 gr naar 12 gr in 55 minuten dan? dit krijg je nooi voor elkaar, tenzij je er 10kw koeler tegenaangooit @tim, zeker geen aan/uit regeling er zit een compresoor in, magneetkleppen, afstelschroeven etc etc. Quote Share this post Link to post Share on other sites
tim 6 Posted September 17, 2011 Polletje.. ze moduleert toch niet! !!. Compressor.magneetkleppen.afstel boutje.ringen etc. Zegt toch niks over een regeling.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
polletje 21 Posted September 17, 2011 druk kun je instellen net als je temp van afvoerwater. alles gaat door een compressor, dus zeker geen aan en uit systeem zoals bij a&t tim.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sqoia 0 Posted September 17, 2011 Een bron behoort hier helaas niet tot de mogelijkheden, en zoveel water wegpompen ook niet. Maar lekker meegedacht Dus samengevat: 300 liter is niet met redelijke middelen terug te koelen naar 12 graden in een uur. en als het er 5 uur over mag doen? Kan best een paar cuub warmwater bergen hier. Quote Share this post Link to post Share on other sites
polletje 21 Posted September 17, 2011 je kan een waterbassin maken van een aatnal kub, hierop zet je een radiator met een pomp ervoor, dan een grote ven op de radiator en zo kun je de warmte uit het water halen. dan heb je alleen weer warme lucht in een andere ruimte je kan ook een gedeelte over je cv instalatie laten lopen en zo via radiatoren warmte afvoeren. zo kom je niet op een heel lage watertemp maar het is een optie. je kan dan ook het water nog extra koelen met een hoge cap waterchiller of je neemt een vrieskist, maakt hier een buizenstelsel in van coper en hier laat je het water ook door afkoelen. het komt erop neer dat je beter een split airco kunt gebruiken ik heb ook vanalles uitgedacht in een topic van mij van tijdje geleden, kortom het is teveel moeite en afvoer via riool kan altijd Quote Share this post Link to post Share on other sites
BobtheGrower 0 Posted September 17, 2011 Polletje, waar tim en ik op doelen is of de waterdruk/luchtdoorvoer automatisch wordt aangepast zodat de batterij bij elke koelwatertemp. en omgevingstemp. zo efficiënt mogelijk werkt. Met name voor de ato batterijen lijkt me dat nodig aangezien die louter op koelwater werken en zover ik het begrijp dus nooit efficiënt kan werken als de klep enkel open/dicht gaat. (correct me if im wrong) En bij de oc vraag ik me bv af of het elektrisch verbruik is terug te dringen door volledige koeling dmv het beschikbare koelwater de voorkeur te geven en als dat niet meer voldoende is dán pas de compressor in te schakelen..(of andersom) zon compressor trouwens, werkt dat altijd op vol vermogen? of kan die stapsgewijs bijschakelen naargelang dat nodig is.? (heb geen idee hoe zon ding in elkaar zit) en wordt dat allemaal een beetje intelligent aangestuurd in de zin dat de regeling zelf werkt naar het beste/efficiëntste/snelste/stabielste gebruik.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sqoia 0 Posted September 17, 2011 Precies Polletje. 6 van die 300 literbakken met deksel op elkaar, pijpjes erop met luchtslangen en dan de warme lucht naar buiten afvoeren, dan mag de laatste 300 liter er 5 uur over doen om terug te koelen. Tevens kun je dan het warme water nog gebruiken als vloerverwarming voor het hok dat in de nachtfase zit, dubbele vloer, thermostaat gestuurde kleppen, en dan weer naar de eerste 300 literbak! Of denk ik nu te simpel, en mis ik iets? Quote Share this post Link to post Share on other sites
polletje 21 Posted September 17, 2011 de opticlimate slaat af en aan, de compressor ook, het koelelement in de oc blijft koel en er blijft lucht doorstromen wat gekoelt wordt. je kan de oc zelf instellen op temp wat je water uit de oc word, max 55 gr. de rest doet ie zelf en regelt ie zelf. ik zien nergens winst te behalen, behalve het diing 3x zo groot te maken en dan meer koelribben. maar ja wie wilt dat nou @sqoia maar dan zit je nog met het koelvermogen van de waterkoeler, die moet wel voldoende zijn. je moet er ook rekening mee houden dat je dan in de zomer lastig onder de 20gr kan koelen. het hele systeem is bedoelt om geen warmte meer naar buiten te blazen, de warmte gaat via het riool weg. dus dan schiet je er niet veel mee op, behalve dat je dan gesloten kan kweken Quote Share this post Link to post Share on other sites
Stikkie 2.0 4 Posted September 17, 2011 ik wil daarlijk puur me warme lucht koelen voor hij naar buiten gaat... Dan is een ato 315 op een 22mm waterleiding aangesloten goed te doen toch voor 7x600...? Of zie ik dit verkeerd..?? Mvg stikkie Quote Share this post Link to post Share on other sites
polletje 21 Posted September 17, 2011 ikweeniet hoor stikkie, maar jij gaat gewoon die kleinste oc in je ruimte bouwen jou krijg ik wel zover, desnoods kom ik m zelf neerzetten. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sqoia 0 Posted September 17, 2011 Ik kan dan toch gewoon semi gesloten gaan kweken net als jij polletje? Verbruik alleen veel minder koelwater... toch En die warme lucht naar buiten dat is hier geen enkel probleem. Zou gewoon graag mijn hoktemperatuur goed willen regelen, en daar lijken die koelers echt perfect voor, enige probleem is het water. Quote Share this post Link to post Share on other sites
carpe_diem 31 Posted September 17, 2011 Of je moet aan een vijverplas wonen kheb in het topic van Green-lady al eens uitgelegt dat in Nederland je geen warm koelwater gratis mag lozen in oppervlakte water. Dit heet thermische vervuiling en wordt gemeten door de milieu vluchten van die dienst. Voor thermische vervuiling moest zo veel betaald worden dat mijn baas voor een paar miljoen zijn koelinstallatie met grondwaterpompen om liet bouwen tot verdampers op dak. Ik heb het over grondwater pompen 10 meter onder de grond in een buis met een trap naar beneden. Die pompen konden voor onderhoud met een mobiele kraan om hoog op de grond worden gezet... Warmte afgifte aan de lucht is wel gratis en niet strafbaar in NL.... vandaar dat de industrie tegenwoordig niet persee meer aan het water hoeft te zitten kwa koelwater... DUS EEN RUND GOOIT ZIJN WARMTE IN DE RIVIER OF SLOOT koelwater haal je dus.. uit de kraan...uit de grond ...of uit oppervlakte water....maar loos het verwarmde afvalwater alleen in het riool ... Quote Share this post Link to post Share on other sites
polletje 21 Posted September 17, 2011 dan zou ik gewoon met een split airco gaan werken Quote Share this post Link to post Share on other sites
Stikkie 2.0 4 Posted September 17, 2011 je had me al om bij ikweetniet..! Ik heb er al heel erg naar zitten kijken, vind het alleen ''spannend'' om over te gaan op semi gesloten... En ik ga binnenkort natuurlijk al bouwen en dan zou ik al wel rekening moeten houden dat ik na 1 ronde over ga op de oc met een semi gesloten systeem.... En ik weet dus niet preventief al waar ik rekening mee moet houden.. Maar ik sta zeker open om er aan te beginnen, en dan natuurlijk wel met co2... Mvg stikkie Quote Share this post Link to post Share on other sites
polletje 21 Posted September 17, 2011 komop stikkie, alle probs die jij verwacht hebben we in een paar uur besproken en opgelost wacht gewoon ffe met dingen bestellen en kopen, doen we dat gezellig samen tijdens bakje koffie Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sqoia 0 Posted September 17, 2011 Maar waarom heb jij dat dan niet? Toch precies om dezelfde voordelen dan ik, of puur en alleen om geen warmte te hoeven afblazen?? Lijkt me toch niet, hij heeft toch veel meer voordelen... Ben puur op zoek naar een mogelijkheid om het koelwater te recyclen, en kost dat echt zoveel vermogen om 300 liter water terug te koelen in 5 uur?? Ben een echte nit op dat gebied en vind er ook weinig over. Thnx for the input mannen! Quote Share this post Link to post Share on other sites