Begin test ATO-125

 

Hierbij dan het begin van mijn test van de ato-125 koelbatterij van A&T Trading

 

Vandaag alle spullen opgehaald bij A&T en moet eerst even melden dat het een mooie gs is met zeer veel spullen voor klimaat beheersing

Ook niet onbelangerijk erg lekkere koffie en ook normaal drinken is aanwezig

Zeker aan te raden als je in de buurt bent om eens binnen te gaan kijken

 

Ok dan nu het begin

Voor de mensen die mijn kastje nog niet kennen

Bouw verslag kastje klik

De spullen van A&T die ik vandaag opgehaald heb

 

koelbatterij ATO-125

meerdere koppelingen voor 16 mm slang

thermostaat voor de regelklep

solenoid klep 220 v

geisoleerde slang (blah glaswol nog jeuk)

30 meter slang (zeer flexibel mooi spul)

kogel klep voor regelen water doorlaat (snelheid)

 

gallery_24548_10165_162487.jpg

 

Ok dat zijn de spullen

Nu het in elkaar zetten

 

solenoid klep met randje

med_gallery_24548_10165_172454.jpg

 

en na wat veil en schuur werk

med_gallery_24548_10165_184484.jpg

zonder randje

 

past deze precies in een 10 mm knel koppeling die ook op de koeler past

med_gallery_24548_10165_213913.jpg

 

voor de uitlaat een mooi verloop stukje 10 naar 3/4 duims

med_gallery_24548_10165_367601.jpg

 

en een van de knel koppelingen er op voor de 16 mm slang

med_gallery_24548_10165_385284.jpg

 

aftap punt of uitloop gat hoe je het wil noemen voor de afwatering van de condens

med_gallery_24548_10165_265088.jpg

 

beetje kruipen door het knieschot en de slangen liggen mooi uit het zicht

med_gallery_24548_10165_9224.jpg

 

afvoer in de buis samen met de slang van de condens droger ;)

med_gallery_24548_10165_421091.jpg

afvoer van de condens zit 20 cm lager dus dat loopt wel door

 

ff voor test aangesloten

med_gallery_24548_10165_421091.jpg

werkt lekker

zoals je ziet gelijk een supper coole panty filter er op

 

de aansluiting zoals ie nu komt

med_gallery_24548_10165_171697.jpg

boven komt nog een kraan deze zit dan recht boven mijn voedings vat nooit meer met volle vaten zeulen

en in het open stuk komt een water meter om bij te houden hoeveel water de koeler gaat gebruiken

deze 2 moeten nog geplaatst worden maar dat komt morgen

 

een foto met het tonnetje er op

med_gallery_24548_10165_128905.jpg

is een 15 liter ton genoeg voor 3 tot 4 dagen water en voeding

 

Wat moet er nu dus nog gebeuren

 

-aanvoer slang vast maken op koeler en naar kast brengen

-Gat in kast maken voor slang

-originele passive aanvoer gaten dicht maken

-thermostaat ophangen in kast en ansluiten

-kraan en meter plaatsen tussen de slangen

 

Meeste van deze dingen kan ik nog niet doen

er staan nu nog planten in de kast die in de laatste 2 dagen staan dus kan nu niet gaan zagen en stof creeren in de kast

zal dus tot zondag moeten wachten

 

kastje wordt dan helemaal schoon gemaakt en dan komen deze dames er in

 

med_gallery_24548_9916_161759.jpg

 

10 x supper kush fem uit zaad (duh fem)

staan u al 2 weken langer dan op de foto maar heb nog geen nieuwere foto gemaakt

blijft een verassing voor de update zondag

 

Side test

 

ik heb van A&T ook nog 2 zakjes van zijn grond mee gekregen en die komen ook bij de nieuwe ronde in de kast

3 potten met A&T grond en 2 Potten met mijn gewone goude zakken van de gs in almere

In elke pot van 30 L komen 2 planten behalven in de middelste pot komen er 3 dus 5 potten in totaal van 30 L

 

Groeten

 

Skunkie

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ziet er goed uit allemaal Skunkie ;)

Ben benieuwd.

 

Succes kerel ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites

We gaan je volgen,

Ben heel benieuwd hoe deze bij jou gaat functioneren.

Heb hier een sortgelijke situatie waar ik inhartje zomer een warmte probleem voorzie.

 

Gr Rara ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites

@superskunk,

 

Meteen aan de slag....;) ik hoop dat het mooie test word ;)

En dat je er koel bij zit van de zomer :lol:

 

Gr schenkie

Share this post


Link to post
Share on other sites

ik zie die groene knelkoppelingen regelmatig voorbij komen, heb ze zelf eens gehad en ben blij dat ze andere verkopen. gebruik nu alleen nog maar die kleinere zwarte, die lekken een stuk minder en (niet geheel onbelangrijk) deze zijn een stuk goedkoper.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ben erg benieuwd naar dit! Hoe danook Succes!

 

Ben ook erg benieuwd naar wat t kost, de koeler, alles eigelijk en waar heb je t vandaan? Jah A en T Alleen A en T?

 

 

Volg je ;)

 

Gr Junk

Share this post


Link to post
Share on other sites

Verkeerde topic dude! ;)

 

Mooi gedaan super#skunk

Ben benieuwd hoe je het verder afmaakt

 

Grtz Guesswho?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Aha, daar is het verslag van de inlaatluchtkoeler.

Succes super#skunk ;) .

 

Het linkje van je bouwverslag werkt hier niet.

Die zakjes (geheime) aarde....... dat splitsen ze iedereen in de maag ;) .

 

Gr. green-lady

Share this post


Link to post
Share on other sites

Gave test, ik zit weer vooraan ;)

 

GrR

Share this post


Link to post
Share on other sites

@ green lady

linkje doet het nu wel moet ik natuurlijk wel een topic nummer invoeren lol

 

@ de rest

bedankt voor de intresse we gaan er een mooi verslag van maken

 

update bouw

 

het vervolg van de bouw

 

wat heb ik vandaag weer even gedaan

 

meter en kraan geplaatst

med_gallery_24548_10165_272261.jpg

med_gallery_24548_10165_198926.jpg

 

begin stand meter

med_gallery_24548_10165_138261.jpg

3044,7 liter

 

kan hier ook duidelijk de doorstroming per minuut op uitrekenen door gewoon met klokkie erbij te tellen hoeveel er door loopt

 

electra ook getest

 

dus wat moet er nu nog gebeuren

 

-thermostaat in kastje hangen

-luchtslang aansluiten op kastje

-oude inlaat gaten dicht maken

-mocht de doorlaat dan tog nog te klein blijken heb ik een 250 m3 boxed ventilator om als actieve inlaat te dienen

maar als de inlaat temp echt onder de 20 graden cel. blijft heb ik die denk ik niet nodig

 

heb hier op het forum altijd geleert je inlaat 3 x zo groot te houden als je uitlaat

 

nu is mijn uitlaat 150 mm ofzo (500 m3) filter en motor

en de inlaat was altijd 6x100 mm

nu gaat de inlaat dus naar 1 x 125 mm dus flink stuk minder ik hoop dat tie dan genoeg doorstroming houd

maar volgens adje zou dat goed moeten komen dus gaan we daar maar van uit

anders krijgt de lucht gewoon een duwtje

 

groeten

 

skunkie

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Super#Skunk, das ff lekker snel klaar he, super....Skunk ;)

 

@Amnees, ik weet wat je bedoeld met die koppelingen, er zit een hoop verschil in zoals met alles, maar deze zijn echt wel goeie tot 16 bar druk.

het is ook vaak de manier van de slang erin stoppen, binnen in de koppeling zit een O-ring om de boel af te sluiten, als je de slang bijvoorbeeld door zaagt krijg je een kartelrand waarmee je de O-ring beschadigd, dus snijden is beter, of je moet er het originele gereedschap er bij hebben om er een schuin kantje aan te maken, verder is het ook beter om de Groene moer en de witte knel ring eerst los te draaien en op de slang te schuiven en dan de slang goed in de koppeling te steken zover als mogelijk zonder de O-ring te beschadigen, en dan de knel ring aan te schuiven tot aan de koppeling en dan pas de moer aan te draaien, wat vaak niet gebeurt en er zomaar de slang in gestoken wordt ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites

ik heb geen problemen met die slang gehad

 

heb zelf een pex fit slang knipper dus die knipt deze slang moeiteloos zonder karteltjes

 

met een met zou ook makkelijk kunnen en dan is ie inderdaad ook mooi recht

 

gewoon moertje los over de slang

knelstuk over de slang

slang in de koppeling duwen (met een beetje vasaline of zuurvrij vet) gaat dit nog beter

eigenlijk moet je alles waar een o ring of een rubber inzit insmeren met vet

dit houd de rubber soepel en zorgt ook voor een betere afdichting

 

en dan lekt ie eigelijk al niet meer

even aandraaien

 

ik heb nu 8 van die koppelingen in gebruik en bij de eerste keer water eer op zetten om te testen lekte er geen een

 

ik weet de prijs niet maar ze zijn het zeker waard

 

werken snel en makkelijk

 

en ik kan het weten heb ze getest ;)

 

groeten

 

skunkie

Share this post


Link to post
Share on other sites

ps

 

gisteren even een afzuiger er op gezet en inlaat en uitlaat temp gemeten

 

doorstroming 250 L per uur dus 1 m3 per 4 uur

ventilatie 250 m3 per uur (iets te veel voor deze koeler)

 

inlaat temp (ruimte temp dus) 24,8

uitlaat temp (gemeten net achter de uitblaas) 17.4

 

je voelt ook echt het verschil als je de slang vast pakt van het water

het verschil in temp van de aanvoer en de afvoer is echt duidelijk te voelen

 

ik denk hoe warmer het buiten is hoe beter dit gaat werken

omdat natuurlijk relatief koude lucht minder temp verschil heeft met het kraan water dus ook minder zal koelen

 

strax in de zomer als het op mijn zoldertje 40 graden is dan is het verschil tussen lucht en water 26 graden ofzo

 

nu is het verschil meschien maar 10 graden

 

ik kan nu niet wachten op het mooie weer

 

en dat ha ik 3 weken geleden niet gezegt

 

toen wou ik dat het gewoon winter zou blijven

 

 

we gaan het zien

 

groeten

 

skunkie

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kijk dat gaat de goede kant op!

 

Grtz Guesswho?

Share this post


Link to post
Share on other sites
doorstroming 250 L per uur dus 1 m3 per 4 uur

 

Dan heeft hij constant aangestaan?

 

Gr schenkie

Share this post


Link to post
Share on other sites

ja ik had de thermostaat gewoon even op 10 graden ofzo gezet gewoon om even te kijken wat er zou gebeuren als ie gewoon blijft lopen

 

die 17 graden had ie trouwens al bereikt na 10 min draaien dus 40 liter water

 

natuurlijk niet in mijn hok omdat de koeler morgen pas aan het hok gaat

 

was gewoon even een losse test naast de kast om te kijken hoe goed deze zou koelen

 

natuurlijk ga ik er niet van uit dat de koeler 24/7 aan zal staan

 

als de lamp uit staat dan moet ik nu nog bij verwarmen

 

hoe dit in de zomer zal zijn weet ik niet

 

mijn lampen draaien nu snachts zodat ik in de kou van de nacht mijn lamp aan heb staan

 

meschien dat de koeler in de zomer snachs ook niet veel hoeft te doen omdat het in nederland nooi veel warmer als 20 graden snachts is

 

maar overdag word het op mijn zoldertje tegen de 40 graden en dat vinden de plantjes niet lekker

 

let wel als de temp lekker laag blijft wil ik ook nog gaan wisselen naar een 600 W lamp dus nog meer warmte dan zal deze ook snachts moeten koelen denk ik

 

groeten

 

 

skunkie

Share this post


Link to post
Share on other sites
ik heb van A&T ook nog 2 zakjes van zijn grond mee gekregen en die komen ook bij de nieuwe ronde in de kast

dit is iets voor jezelf, hoort niet bij de test he ;)

 

ik denk hoe warmer het buiten is hoe beter dit gaat werken

omdat natuurlijk relatief koude lucht minder temp verschil heeft met het kraan water dus ook minder zal koelen

idd, hoe warmer de lucht hoe effectiever het is, ik heb het zelf getest met lucht van bijna 70 graden in, en er uit komt de lucht dan nog geen 2 graden hoger als wat jij gemeten hebt.

 

die 17 graden had ie trouwens al bereikt na 10 min draaien dus 40 liter water

dit heeft er ook mee te maken dat het water in je leiding stelsel even warmer is als na dat het een tijdje loopt, anders zie je het meteen

 

natuurlijk ga ik er niet van uit dat de koeler 24/7 aan zal staan

dit is natuurlijk sterk afhankelijk van je nachttemperatuur, normaal alleen maar als de temperatuur boven de ingestelde waarde komt, om er zeker van te zijn dat de koeler in de nachtfase nooit water zal verbruiken, kun je de thermostaat ook tegelijkertijd met de lamp(en) schakelen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@A&T Trading,

 

Lucht van 70'c terug koelen naar gemiddeld 20 graden is veel....dat is best wel een cappaciteit voor zo'n kleine koeler.

Ging dat op bron of kraanwater?

 

...., kun je de thermostaat ook tegelijkertijd met de lamp(en) schakelen.

 

Dus dan zal hij na een 40 min pas aanslaan...ervan uitgaande dat het ongeveer zolang duurt voordat je ruimte op temperatuur is.

Als je dan naar het verbruik kijkt...kun je er geen Airco voor laten draaien.

 

 

Gr schenkie

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Schenkie,

 

dat was op leidingwater ;)

ik had 4 cooltube`s met 600watt lampen gekoppeld, daar tussen de koeler en een buisventilator, en zo de lucht laten circuleren.

 

als je ruimte in de nacht fase koel genoeg is zal het idd pas zijn als de ruimte op temperatuur is, maar het ligt er maar aan waar je de lucht weg trekt.

bij super skunk is het misschien wel zo dat door de extreme warmte op zijn zolder, de nacht temperatuur niet onder de ingestelde waarde komt, en dan zou de koeler ook water blijven verbruiken als de thermostaat op continu stroom aan gesloten zou zitten, vandaar als je deze met de lampen schakelt zal dat niet gebeuren.

 

zo zijn er eigenlijk zoveel meer manieren,

je zou bijvoorbeeld ook met een dag en nacht thermostaat kunnen werken,

bepaal je ook de nacht temperatuur, wat dan wel water kost maaaaaaar,

wat eigenlijk zeker zo belangrijk is als de dag temperatuur

Share this post


Link to post
Share on other sites

UPDATE

 

En jawel hoor alles is geknipt

kastje leeg en schoon gemaakt met dethol

vloertje los gehaald en de passive inlaat gaten dicht gemaakt

nieuw 125 mm gat gemaakt en flens er op gezet met kit en scroeven

sonodec slang aangesloten van koeler naar kast

gat geboord voor stroom draad voor de thermostaat

alles verder afgewerkt en de vloer weer mooi strak vast gemaakt

lampe en kap schoon gemaakt zat weer een klein beetje een witte waas over

 

niewe plantjes in nieuw gevulde potjes 10 x supper kush

 

plaatjes natuurlijk

 

med_gallery_24548_10165_231745.jpg

med_gallery_24548_10165_165515.jpg

med_gallery_24548_10165_280815.jpg

med_gallery_24548_10165_200552.jpg

 

plantjes waren blij dat ze in de grotere potten mochten

werd een beetje krapjes in de andere kast

 

kast draait nu al sinds gisteren zo kon tog niet wachten tot vandaag met knippen ;)

 

wat ik nu al merk is dat de kast heel erg lucht dicht is nu

de ventilator heb het niet makkelijk om alles door dat ene gaatje van 125 mm te zuigen

 

ik denk dat dit er wel voor zorgt dat het allemaal iets sneller warm word maarja als je te veel doorstroming zou hebben zou de koude lucht al snel weg gezogen worden natuurlijk

 

ik heb de thermostaat van de koeler op 28 staan

thermostaat van de ventilatie staat op 26

dus de ventilatie zal eerst proberen te koelen door harder af te zuigen en als dat ook niet helpt en de temp loopt tog nog op boven de 28 dan gaat de koeler er pas in

 

temp in de kast is nu nog stabiel op 25 graden maar dan moet de ventilatie al wel af en toe naar max aanspringen

 

als ik vanmiddag tijd heb ga ik de meters aansluiten om stroom verbruik te meten kan je mooi de ventilatie schommmeling op zien

 

tot zover voor nu ik moet nog even weg

 

vragen enzo mag natuurlijk altijd

als ik vergeten ben iets te melden of uit te leggen hoe ik het gedaan heb

 

 

groeten

 

skunkie

Share this post


Link to post
Share on other sites

hehe ik zou om te beginnen eens die haakse bochten uit je slang halen, dat scheelt je al de helft (zorg ook dat je slang volledig is uitgetrokken)! Waarom zet je de koeler niet in lijn met je inlaat? Eén passieve inlaat, en dan ook nog met een koeler en een afgeknepen capaciteit door de slangen lijkt me geen goed recept voor een goede ariflow. Als je met dit weer al naar maximale afzuiging toe moet is er toch iets niet lekker. Ik heb hier nu met afzuiger en passieve inlaat 24 -25 graden in mijn tent met de fan zacht. Extra inlaat ventilator?

Share this post


Link to post
Share on other sites

ik zou hier ook zeker de slag in korten, zodat de slang goed is uit getrokken en de bocht flauwer worden

Share this post


Link to post
Share on other sites

Leuke test met een klein hokje op waterkoeling. ;)

Veel succes in de hete zomermaanden.

 

Doc

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest