Jump to content
  • sanniesshop-banner.gif.d86ea02547aa126c899b25f607244aaf.gif sanniesseeds instagram

Sign in to follow this  
AJ2

schakelbord aansluiten op meterkast

Recommended Posts

ik heb alles klaar, moet enkel nog mijn schakelbord aansluiten op mijn meterkast.. hoe doe ik dit? moet ik een aparte groep aanmaken? ik heb 1 blauw draad, 1 bruin draad, en een aarde..

 

(ik heb dit voorheen altijd laten doen maar wil het nu zelf doen)

 

groet,

marco

Share this post


Link to post
Share on other sites

en om hoeveel lampen gaat het..enzo...

 

zonder verdere info kan niemand je echt helpen :rolleyes:

Share this post


Link to post
Share on other sites

heb je nog een groep vrij in de meterkast ??

 

anders even een groep bij prikken lees handleiding van de meterkast

 

dan is het simpel de geelgroene draad je aarde aansluiten bij alle andere aade in de meterkast (kopere strip waar alle aardes samen komen)

bruine draad is je fase draad die gaat op de groep die je bij heb geplaatst meestal aangeduid met p en de blouwe draad is de nul draad aangeduid met een N

 

alles aansluiten en gaan

 

hier nog een klein stukje text

 

Groep

Een verzameling van stopcontacten, lichtpunten en schakelaars die onderling verbonden zijn, dat wil zeggen een groep vormen. Deze groep heeft een gemeenschappelijk zekering.

 

Zekering

De zekering zorgt ervoor dat als de stroomsterkte een bepaalde waarde overschrijdt de stroom onderbroken wordt. Vroeger waren dit de bekende keramische stoppen waarvan het kleine dopje eraf sprong bij het overschrijden van een bepaalde stroomsterkte. Deze keramische stoppen konden slechts eenmalig gebruikt worden. Tegenwoordig zijn het automatische schakelaars die weer terug gezet kunnen worden.

 

Stroom

Stroom betekent letterlijk het stromen van de elektronen van de ene pool naar de andere. De stroomsterkte wordt uitgedrukt in AMPERES. Teveel stroom door de draad en de draad wordt te heet en zal in het ergste geval smelten en dan kortsluiting maken. Om dit te voorkomen zijn er in iedere meterkast zgn. zekeringen. Deze zekeringen springen eruit bij het overschrijden van een bepaalde stroomsterkte en zijn dus uw veiligheid ter voorkoming van ergere schade.

 

Het potentiaal verschil tussen de ene en de andere pool wordt uitgedrukt in VOLT. Zo is het spannings verschil (= Voltage) in de Nederlandse huizen 220 Volt. In bijv. Amerika is het 110 Volt. Dit varieert per land en daarom kunt u soms op vakantie bepaalde elektrische apparatuur niet gebruiken.

 

Watt

Onder het wattage wordt het vermogen verstaan van een elektrisch apparaat of lamp. En stofzuiger van 1500 watt heeft dus meer vermogen dan een stofzuiger van 1100 watt. Het wattage kan berekend worden door het Voltage te vermenigvuldigen met het Amperage.

 

Draad

Massieve koperen draad in gekleurde kunststof hoes. (dus niet het uit vele fijne draadjes opgebouwde koperen SNOER).

Geel/groene draad - de aarde draad.

Bruine draad – de aanvoer van de stroom, de zgn. FASE draad. Op het schakel materiaal staat vaak een P vermeld van het engelse Phase.

Blauwe draad – de afvoer van de stroom, de zgn. NUL draad.

Zwarte draad – de schakel draad

 

kijk ook gewoon in je meterkast zoals de rest aangesloten zit ook zo moet je de nieuwe aansluiten

 

wel altijd even de hoofdschakelaar uitzetten

 

als je het bij een bestaande groep wilt hangen kies er dan een uit die niet zwaar belast word en dan gewoon erbij prikken blouw bij blouw bruin bij bruin en aarde in de aarde strip copere strip boven in de meterkast meestal kunnen er in een groep 2 van elke draad dus moet goed komen

 

groeten

 

skunkie

Share this post


Link to post
Share on other sites

stille hint dat je je beter nog eventjes kan voorstellen :rolleyes:

Share this post


Link to post
Share on other sites
stille hint dat je je beter nog eventjes kan voorstellen :rolleyes:

sorry, heb geen mail gehad! of hij zit in mijn SPAM! ik ben in iedergeval marco,!

 

er moet rond de 4800watt op komen te staan, .beste lijkt me een nieuwe groep aan te maken, aangezien op de andere groepen ook de wachmachine, tv, en overige electronica draait.. het is een schakelbord dat ik moet aansluiten op een groep in de meterkast, vanaf het schakel bord komen 3 draden:

 

de aarde

bruin (toevoer)

blauw (afvoer)

 

ik heb geen handleiding meer van de meterkast, is er ergens op internet een algemene uitleg?

 

gr

marco

Share this post


Link to post
Share on other sites
is er ergens op internet een algemene uitleg

 

Vrees van niet joh

Dit soort werk wordt meestal door specialisten gedaan

Jongens die er jaren voor geleerd hebben wat te doen

Denk niet dat je dat zo kant en klaar kunt vinden

 

Ook als ik je reply zo doorlees heb je er zelf ook niet veel verstand van

 

Probeer je eerst eens heel goed in te lezen op het forum

Vooral in de electrahoek staan interessante stukken

 

Als je dan weer vragen hebt stel ze gerust!

 

 

EDIT:

 

Deze vind ik wel goed :rolleyes:

 

http://www.wietforum.nl/Zelf-Aansluiten-Va...tra-t15045.html

 

Grtz Guesswho?

Share this post


Link to post
Share on other sites

kijk daar ga je al. :rolleyes: . nu is het de kunst om van die 3 draden 6 draden te maken, waarom? max 3600w op een groep,en ga daar voor de veiligheid maar een stukje onder zitten. je zult dus ideaal genomen 2 groepen erbij moeten maken en je verbruikers moeten verdelen over die 2 groepen, dus ook je schakelbord in 2 groepen moeten indelen.(of omruilen voor 1 die er al op ingericht is)

 

maar vertel eens wat je allemaal aan apparatuur wilt ophangen en een fototje van je bord misschien

Share this post


Link to post
Share on other sites
kijk daar ga je al. :rolleyes: . nu is het de kunst om van die 3 draden 6 draden te maken, waarom? max 3600w op een groep,en ga daar voor de veiligheid maar een stukje onder zitten. je zult dus ideaal genomen 2 groepen erbij moeten maken en je verbruikers moeten verdelen over die 2 groepen, dus ook je schakelbord in 2 groepen moeten indelen.(of omruilen voor 1 die er al op ingericht is)

dr wilt ophangen en een fototje van je bord misschien

 

Klopt, electra is niet helemaal mijn ding, heb hier en daar wel wat verstand maar heb het altijd laten doen.

 

Foto van mijn bord

klik

bij een vriend van mij stond het schakelbord niet op een groep aangesloten maar rechtstreeks op de FASE en NUL die helemaal niet waren aangesloten aan groepen in de meterkast.

 

het onderste gedeelte van deze meterkast was de verzegeling er al af, dus de box is er vanaf afgehaald. Hier komt stroom naar binnen voordat het naar de teller gaat, kan men hier niet direct mijn FASE en NULL op aansluiten?

 

foto 1

foto 2

foto 3 <-- hierop aansluiten

Edited by AJ2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Klopt, electra is niet helemaal mijn ding, heb hier en daar wel wat verstand maar heb het altijd laten doen.

 

Foto van mijn bord

klik

bij een vriend van mij stond het schakelbord niet op een groep aangesloten maar rechtstreeks op de FASE en NUL die helemaal niet waren aangesloten aan groepen in de meterkast.

 

het onderste gedeelte van deze meterkast was de verzegeling er al af, dus de box is er vanaf afgehaald. Hier komt stroom naar binnen voordat het naar de teller gaat, kan men hier niet direct mijn FASE en NULL op aansluiten?

 

foto 1

foto 2

foto 3 <-- hierop aansluiten

 

En dan bedoel ik zo:

http://img96.imageshack.us/img96/6985/img0...jpg]aansluiting

 

Er loopt hier ook een rode kabel doorheen, weet alleen niet wat deze is? Bij oudere aansluitingen was grijs de aarde, groen de FASE en rood de NUL, maar er is hier geen sprake van een oude aansluiting volgens mij.

Edited by AJ2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Denk niet dat het gewenst is om je met dit soort zaken bezig te houden op het forum

 

EDIT:

 

Je hebt er helemaal geen verstand van!

Blijf voor je eigen veiligheid met je tengels uit die meterkast

 

Grtz Guesswho?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Denk niet dat het gewenst is om je met dit soort zaken bezig te houden op het forum

 

EDIT:

 

Je hebt er helemaal geen verstand van!

Blijf voor je eigen veiligheid met je tengels uit die meterkast

 

Grtz Guesswho?

 

Ik dacht dat dit forum was om vragen te stellen en elkaar te helpen. Ik vraag hoe ik mijn bord aan moet sluiten op de meterkast, en gij wilt mij daarbij nie helpen want ik tamelijk frapant vind.

Share this post


Link to post
Share on other sites
img00204201001081114pai.jpg

 

Als je hier in deze kast niet weet waar alles voor dient kan je idd van deze kabels afblijven.

 

Deze kabels zijn van energie maatschapij en hier mag je niet aankomen.

 

Ga je hier wel je kabels op aan sluiten dan ben je aan het stelen en komt de energie maatschapij snel langs.

 

En mensen die stelen helpen wij niet dus verdere uitleg krijg je ook niet.

 

Grtz

Share this post


Link to post
Share on other sites

:rolleyes:

 

Ga niet lopen klooien met je electra!!! Je kunt niet zomaar groepen toevoegen zonder dat je hoofdzekering er uit knalt.

 

Ga je welkomst pb eens lezen in je inbox, of lees de mededeling voor nieuwe leden bovenaan in iedere sectie.

 

Klik ook eens op "help" rechtsboven en leer quoten!

 

Plaats je topic bovendien in de juiste sectie.

 

Verplaatst naar Electro en gesloten.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...