BBB 10 Posted February 1, 2009 Dat heb je goed Zoals wazzup dat zegt: Dat de meeste borden zo zijn uitgevoerd ligt volgens mij meer aan de kennis van de gebruikers. Aansluiten op een zekering is makkelijk,......maar op relaiscontacten? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sonic 0 Posted February 1, 2009 Nou, toch maar even een schema gemaakt om t wat duidelijker te maken. Ik ben zo vrij geweest om die van BBB te klauwen. Je zal inderdaad op het relais 2 draden op 1 contact moeten aansluiten....Maar dan zijn het relais en de tijdklok wel beveiligd door de zekering. Quote Share this post Link to post Share on other sites
BBB 10 Posted February 1, 2009 Ik weet wel hoe het hoort Het topic is voor beginners hé, 2 draden op een zekering lukt meestal wel, maar een vsa op een relais aansluiten.... ) maar ik heb de tekening iets aangepast In jouw tekening moet de stroom wel van dezelfde groep komen ! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sonic 0 Posted February 4, 2009 True, true. Mijn relais was al een tijdje niet gebruikt, en de eerste paar keer dat ie aanstond kwam er een brom-toon uit, nu niet meer. Kan dat komen door roest op de contacten? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Holy Buddy 6 Posted February 4, 2009 De brom is de 50Hz over de spoel. Waarom dat is, weet ik niet zeker. Volgens mij dat het aan te trekken metaal niet goed sluit. Als je van een electromagneet langzaam probeert het aan te trekken metaal weg te trekken, heb je ook een steeds luider wordende brom, die plots weg is wanneer je over een bepaald punt bent. Misschien dat er door lang niet gebruikt te hebben er rotzooi, stof of whatever tussen de kern en het metalen oppervlak is komen te zitten. Het is in ieder geval niet zo erg. Voordat de kern het metaal goed en wel heeft aangetrokken, zijn de relaiscontacten reeds gesloten. Die "ruimte voor brommen" is zo klein, dat de relaiscontacten het verschil haast niet merken. Quote Share this post Link to post Share on other sites
twismG 0 Posted March 1, 2009 Ik wil dus dit schema gaan gebruiken om een relais tussen mijn 400watter te zetten. alleen ik ben alleen nog wat relais tegen gekomen van 35 euro per stuk enzo. iemand toevallig een linkje van een goedkope relais van rond de 15 euro ofzo? mvg, Quote Share this post Link to post Share on other sites
babylonboy 1 Posted March 1, 2009 lieve mensen. ik heb hier een Moeler relais met 2x no en 2x nc Alles aangesloten en mijn relais schakeld ook op signaal van mijn tijdklok, maar ik krijg geen spanning op de uitgaande fase draad van het relais naar mijn vsa. Kapot ofnie?? Quote Share this post Link to post Share on other sites
green-lady 4 Posted March 2, 2009 Heb je de draden niet in het verkeerde gat, van de NC? Als je relais dan schakeld, dan staat de verbinding in je relais open! Beschrijf ff in Jip & Janneke-taal hoe je hem hebt aangesloten, stap voor stap, en het liefst met een foto erbij. green-lady Quote Share this post Link to post Share on other sites
babylonboy 1 Posted March 2, 2009 is dit voldoende? heb alles al een paar keer na gelopen en het moet goed zijn lijkt mij Quote Share this post Link to post Share on other sites
green-lady 4 Posted March 3, 2009 De draden zitten in de juiste gaten, dus daar ligt het niet aan. Er zit ook een schakelaartje op het relais, waar is deze voor? (ben niet bekend met Moeller) Slaat het relais wel in, als hij bediend wordt door de klok? green-lady Quote Share this post Link to post Share on other sites
babylonboy 1 Posted March 3, 2009 hoi, ja alle draden zitten goed. het schakelaartje is een soort "manual override" dus een handmatige bediening en die werkt dus wel. heb vandaag alles aangesloten op NC en je raad het al mn lamp slaat aan maar gaat niet meer uit. kan het ermee te maken hebben dat hij "ligt" in plaats van hangt?? Quote Share this post Link to post Share on other sites
green-lady 4 Posted March 3, 2009 Relais worden nagenoeg altijd hangend geplaatst, maar er zijn wel meerdere die hem hebben liggen. Als de mogelijkheid er is om het bordje "hangend" te maken zou ik dat ff proberen. Is dit een 2de hands relais? Je moet niet hebben dat het licht niet uit gaat of eventueel niet meer aangaat. Er zit een veer in, maar heb nog nooit meegemaakt dat die zo slap wordt dat hij niet meer functioneert. Lijkt mij eerder dat de spoel niet meer goed functioneert. Haal anders een nieuwe, voor die €15,- kun je geen risico lopen green-lady Quote Share this post Link to post Share on other sites
schenkie 2 Posted March 3, 2009 @Babylonboy, Heb je de fase doorgelust op je klok? Anders even een foto maken van je klok hoe het aangesloten zit. Gr schenkie Quote Share this post Link to post Share on other sites
schenkie 2 Posted March 3, 2009 @Babylonboy, Sorry mijn vergissing..ik zie dat je gewoon een draaiklokje hebt...moet de ingaande en uitgaande draden niet op NC zitten? Want NC wil zeggen dat als het relais niet bedient word hij normaal dicht staat en geen spanning doorgeeft...NO geeft dan wel spanning door maar wanneer het relais bedient word zal de NO geen spanning meer doorgeven(ook wel kachelcontact genoemd) Maar op handbediening doet hij het wel?? Gr schenkie Quote Share this post Link to post Share on other sites
babylonboy 1 Posted March 3, 2009 @Babylonboy, Sorry mijn vergissing..ik zie dat je gewoon een draaiklokje hebt...moet de ingaande en uitgaande draden niet op NC zitten? Want NC wil zeggen dat als het relais niet bedient word hij normaal dicht staat en geen spanning doorgeeft...NO geeft dan wel spanning door maar wanneer het relais bedient word zal de NO geen spanning meer doorgeven(ook wel kachelcontact genoemd) Maar op handbediening doet hij het wel?? Gr schenkie hey schenkie, bedankt voor je reactie. wat je zegt klopt ook helemaal met mijn bevindingen. ik had eerst mijn lamp op NO (normaly open) dit geeft als gevolg bij onbekrachtigd relais geen spanning en bij bekrachtiging ook geen spanning ( terwijl er spanning moet staan) Daarna aangesloten op NC (normaly closed) dit geeft als gevolg bij bekrachtigd relais spanning op de lamp en bij onbekrachtigd relais ook spanning op mijn lamp (terwijl er geen spanning op moet staan). daarom gaf ik ook als conclusie dat hij niet automatisch schakeld en naar mijn idee kapot is. ik dacht alleen dat het mischien komt omdat hij dus ligt. en het probleem is dat mijn schakelbord al vast zit boven op mijn kast en is voorzien van vaste pvc leidingen naar alle electra. @ green-lady. helemaal mee eens, een nieuw relais lijkt mij de enige goede oplosing. het relais was trouwens gratis een wijze les voor iedereen bezuining niet op je elektra Quote Share this post Link to post Share on other sites
schenkie 2 Posted March 3, 2009 @Babylonboy, Maar doet hij het nu wel als ie op NC zit aangesloten? Gr schenkie Quote Share this post Link to post Share on other sites
green-lady 4 Posted March 4, 2009 Daarna aangesloten op NC (normaly closed) dit geeft als gevolg bij bekrachtigd relais spanning op de lamp en bij onbekrachtigd relais ook spanning op mijn lamp (terwijl er geen spanning op moet staan). daarom gaf ik ook als conclusie dat hij niet automatisch schakelt en naar mijn idee kapot is. Daar staat het antwoord al. Het relais werkt in beide gevallen, maar komt niet automatisch terug in zijn ruststand, dus keil maar weg dat klere ding. Schroef hem nog wel ff open, even kijken of je de storing kunt vinden (losse draad van een spoel o.i.d.) Heb je hem gratis van een maat van jou.......? Gooi die ook maar weg dan green-lady Quote Share this post Link to post Share on other sites
BBB 10 Posted March 4, 2009 Voorzover ik het op de foto kan beoordelen, klopt de aansluiting op je relais volgens mij niet ! De fase loopt over een No contact, en de Nul over een Nc contact. (check tekening op je relais, ik kan het slecht zien) Quote Share this post Link to post Share on other sites
BBB 10 Posted March 4, 2009 Yep draden zitten goed,......relais'tje vermoedelijk stuk Quote Share this post Link to post Share on other sites
BBB 10 Posted March 4, 2009 Want NC wil zeggen dat als het relais niet bedient word hij normaal dicht staat en geen spanning doorgeeft...NO geeft dan wel spanning door maar wanneer het relais bedient word zal de NO geen spanning meer doorgeven(ook wel kachelcontact genoemd) Fout, you are in de war No, contacten staan open in ruststand, en geeft geen stroom door,.......dit gebeurt pas als je klok aan gaat. Nc, contacten staan gesloten in ruststand, en geeft wel stroom door,........ als je klok uit staat (kachelcontact genoemd) Quote Share this post Link to post Share on other sites
schenkie 2 Posted March 4, 2009 @BBB, Ja i was in de war..net omgedraaid Gr schenkie Quote Share this post Link to post Share on other sites
babylonboy 1 Posted March 4, 2009 @ green-lady, schenkie en BBB, Ik denk dat we kunnen stellen dat we het er unanniem over eens zijn dat; 1)ik mijn relais goed heb aangesloten 2)hij het wel doet zoals het moet maar niet automatisch terugschakeld 3)...dus kapot is 4) green-lady graag dingetjes uitelkaar haalt (ik laat je nog weten wat er aan de hand is) 5) en zoals ik al zei bezuining niet op je elektra ik heb vandaag mijn stekken opgehaald 5x pp maar zit dus nog ff zonder voorschakelrelais ga dr morgen een regelen via de reguliere weg in de hoop dat die het wel doet. allemaal bedankt voor jullie vakkundige expertise Quote Share this post Link to post Share on other sites
babylonboy 1 Posted March 15, 2009 hallo, nog even een update, ik heb mijn relais uitelkaar gehaald. En de storing kunnen vinden, het bleek namenlijk dat het palletje van de manuele bediening klem zat op het ankertje dat in de spoel valt, hierdoor bleef gewoon het ankertje haken. Quote Share this post Link to post Share on other sites
green-lady 4 Posted March 15, 2009 Aha, zo..... hebben we daar ook geen slapeloze nachten meer van Mooi dat je hem ff hebt gesloopt. Als je hem weg had geflikkerd hadden we het nooit geweten . Goed bezig green-lady Quote Share this post Link to post Share on other sites