GrowWithTheFlow 136 Posted September 4, 2020 Hi jongens! Heb hier een schakelbord dat nog maar half werkt. Werkt niet meer naar behoren sinds ik het terug gekregen heb na een uitleendienst.. Is een 380v dat naar 220v gaat. 8x600w 1 kachel en 4 continu Enkel L2 +continu werkt...iemand die evt weet wat er mis is met het bord? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Jakkes 223 Posted September 4, 2020 Dus je gooit 8 x 600 watt op een standaard kabel? Is wel een risico vind ik. Ik zie geen nuldraad bij de klok en bij het relais. Klopt dat? Quote Share this post Link to post Share on other sites
wieries 109 Posted September 4, 2020 relais of tijdklok kadukk. Gaat niet goed komen 8x600W op 1 kabel van 3x 2,5mm2. Sluit je dit zo aan op een huis installatie dikke kans dat je gelijk de hoofdzekering eruit klapt. Het schakelbord is echt totaal nutteloos als deze niet met drie fasen word gevoed. En zelfs op met een 3 fase voeding niet echt een verantwoord schakelbord. Je splitst dan de drie fase op in drie groepen maar blijft maar 1 en de zelfde Nul gebruiken. Zou je een kabel pakken met 5x 4mm2 niet te lang en anders met 6mm2 dan gaat dat wel goed. Quote Share this post Link to post Share on other sites
solomine 15 Posted September 5, 2020 Het ziet er uit dat L2 direct van de hoofdschakelaar naar de automaat loopt en de overige groepen via het relais. Het relais word zo te zien geschakeld door de klok. Dus of het relais kapot of de klok schakelt niet. Zelf zou ik dit boord niet gebruiken, zoals al gezegd is de diameter van de draad niet dik genoeg, maar zo zie ik nog veel meer risico factoren, 1) draden op de hoofdschakelaar met te veel aders onder 1 klem 2) geen zekering voor de klok, relais en stuurstroom 3) C karakteristiek automaten, voedende kabel is te dus voor de afgaande groepen en een C karakteristiek is dus waarschijnlijk niet toegestaan Dit zijn nou van die voorbeelden waardoor er met de tijd brand kan ontstaan. Ik zou zeggen eerst goed aanpassen voordat je deze gaat gebruiken Quote Share this post Link to post Share on other sites
Fatamorgana 870 Posted September 5, 2020 (edited) Jij moet een aardlek erop zetten ipv zoon schakelaar, en de bovenste kabels verdelen over l1 l2 l3. Als je kortsluiting krijgt blijft de stroom erop staan als je aftapt als je pech hebt zonder aardlek. En zoals er al is gezegd je moet een dikkere kabel pakken, 6mm is verstandig als je maar 1 plus gebruikt. Stel je had krachtstroom dus 3x een plus(bruin) kabel dan had 3x2.5mm wel gekund maar nog wel krap. En met 1 plus kabel kan wel maar dan moet je een bruggetje maken naar l1 naar l2 en l3 onderin. volgens mij zit de nul, de blauwe ook niet goed daarom werkt er maar 1 schakelaar. ik zou dit bord naar iemand brengen die er verstand van heeft want er klopt niks van volgens mij. Edited September 5, 2020 by Fatamorgana Quote Share this post Link to post Share on other sites
GrowWithTheFlow 136 Posted September 5, 2020 Ik was niet echt van plan om er ook 8x600w op aan te sluiten.. Quote Share this post Link to post Share on other sites