RobinAlberts 104 Posted November 28, 2016 Dag en nacht is 7,5 graden verschil. Draai overdag 24 en 16,5 in de nacht. " nacht " begint nu om 12:00 overdag. Denk dat ik en de dames niet heel erg mogen klagen Quote Share this post Link to post Share on other sites
spint 58 Posted November 29, 2016 24/16 gr is nog steeds koud,ze zullen het wel doen maar verre van ideaal en stuk trager. Ben benieuwd hoe ze erbij staan. Grtz Spint 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites
RobinAlberts 104 Posted November 29, 2016 Op dit moment niet heel best om eerlijk te zijn. 3 hebben het al niet overleefd. Door een opsomming van problemen. Temperatuur Lucht bevochtiger die leeg was( moet nog kijken hoeveel ze verbruikt) En stekken die niet heel best zijn klein en slecht geworteld.. De rest staat redelijk stil.. Gister weer heel de avond bezig geweest met het aanpassen van de inlaat temperatuur. Waar ik weer heel wat gewonnen heb. Was 8 graden in de ruimte en 27 in de achterste inlaat slang. Deze was gisteren 15 met 10 graden ruimte. De voorste ( dichtbij de kachel) was gisteren al 26. Ben benieuwd Quote Share this post Link to post Share on other sites
Poldergrower 1,660 Posted November 29, 2016 Wat ik hier lees en zie is een school voorbeeld van gestuntel...... Belangrijkste factoren...: 1. Klimaat op orde 2. Genetisch materiaal op orde (dierentuin stekke) 3. Enige ervaring of voorbereiding? Je loopt te kloten met je temperatuur, 22 snachts en 28 met licht aan, 16 is veel te koud..zeker voor stekken en dat was gister of eergisteren? Vannacht was het -8 ongeveer......' Ik wens je evengoed succes! Pg 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites
)0057 127 Posted November 29, 2016 Als ik t zo lees kun je idd echt beter terug naar de basis voordat je je hokje vol zet.. Nu al uitval, stilstand etc en dan is de winter nog niet eens begonnen. Een beetje overenthousiast vrees ik.. kijk anders naar de optie om met 2x 600 te gaan werken en de vrijgekomen ruimte als conditioneer hok met kachel te gebruiken? Dan heb je een buffer en kun je je temperatuur een stuk beter controleren? Het experimenteren zou ik iig doen voordat ze erin komen, een goed begin is nou eenmaal wel echt het halve werk! Succes iig! Quote Share this post Link to post Share on other sites
RobinAlberts 104 Posted November 29, 2016 Dat heb ik nu dus gedaan. Alle verse lucht die binnenkomt is verwarmd nu. Heb gister een extra ruimte gebouwd waar de kachel in staat. Vanuit daar wordt het aangezogen. Straks om 12 uur gaat het licht weer uit. Zal vanavond een verslag doen over de temperatuur die het geworden is. Maar heb wel goede hoop. Anders kan ik de minimale snelheid van de afzuiging wat hoger zetten zodat er meer warme lucht aangezogen wordt. En deze ronde is niet volkomen nutteloos.. Kan altijd nog als een slecht voorbeeld gebruikt worden Quote Share this post Link to post Share on other sites
Fatamorgana 870 Posted November 29, 2016 als het te koud blijft gewoon zoon rode bouwkachel erin dan blijft het lekker warm, liefst 1 met thermostaat Quote Share this post Link to post Share on other sites
MisterX 1,131 Posted November 29, 2016 ben benieuwd of je er wat van weet te maken Quote Share this post Link to post Share on other sites
spint 58 Posted November 29, 2016 Eerst je klimaat helemaal op orde brengen. Als met 3x600w bij moet verwarmen doe je iets fout, te grote afzuiger of dimmer die niet ver genoeg kan. Koop een frequentie regelaar en je bent van een hoop problemen af. 2 rondes kloten kost ook geld. hij kan zo langzaam dat je hamster erin kan rond rennen zonder gein. Dan hoef je in de nacht ook maar minimaal bij te verwarmen. Quote Share this post Link to post Share on other sites
RobinAlberts 104 Posted November 29, 2016 Ik hoef met de lampen aan niet bij te verwarmen. Als ik de temperatuur op 30 graden zet krijg ik 30 graden binnen.. Ik verwarm de inlaat bij zodat ze niet de koude lucht van de ruimte krijgen.. En hoop zo de temperatuur in orde te krijgen wanneer de lampen uit zijn. Quote Share this post Link to post Share on other sites
RobinAlberts 104 Posted November 29, 2016 Niet geholpen 13,5 graden is het geweest vanmiddag. Wel bijna 10 graden meer dan in de ruimte. Ga iets nieuws verzinnen.. Kan ook eens proberen om de kachel op 1500 watt zetten, staat nu steeds op 750. Quote Share this post Link to post Share on other sites
vakman 4,595 Posted November 29, 2016 Als je de temp gewoon op 28 houdt met licht aan en je afzuiging tijdens de nacht uitzet, blijft de warmte dan niet beter hangen in je ruimte? Ik zou in ieder geval de afzuiging afzetten tijdens de nacht. Kan nog makkelijk nu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
spint 58 Posted November 29, 2016 Iets nieuws verzinnen? Dat is een deel van je probleem want de juiste oplossingen heb ik hier voorbij zien komen. Kleinere afzuiger (€150) of afzuiger langzamer laten draaien Met een variac (€100) of frequently regelaar. Zo moeilijk is het echt niet maar als je liever zelf iets verzint wat weer niet werkt....... Grtz Spint 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites
RobinAlberts 104 Posted November 29, 2016 Ik snap niet dat dat helpt wanneer de temperatuur die binnenkomt maar 5 graden is.. Het zal idd wat langer de juiste temperatuur aanhouden als de afzuiging minder draait. Maar geloof nooit dat het met het uit zetten of minder laten draaien de temperatuur goed zal zijn. Mijn probleem is volgens mij de koude ruimte waar ik draai / aanzuig. Dat zal ik moeten aanpassen. Sorry, wil geen beter weter zijn Quote Share this post Link to post Share on other sites
vakman 4,595 Posted November 29, 2016 als je het niet probeert weet je het niet..... uit dat ding, wat wil je afzuigen in de nacht in deze fase? 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites
RobinAlberts 104 Posted November 29, 2016 Das ook weer waar... Heb nog een stopcontact vrij achter de klok. Maar das maar een nood oplossing. Straks in de bloei is het geen optie meer. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kamihaze 606 Posted November 29, 2016 Afblazen in ruimte waar tent staan en ruimte apart afzuigen? Quote Share this post Link to post Share on other sites
RobinAlberts 104 Posted November 29, 2016 Zal eens kijken hoe of wat.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
spint 58 Posted November 29, 2016 Minder afzuiger EN bij verwarmen. Als er weinig afzuig heb je aan een 1500w keramisch kacheltje van de gamma voldoende, keramisch is ook een stuk veiliger. Ik hou 2m2 met 750w kacheltje warm snacht met -5 buiten en een 3250m3 op een freq regelaar. Grtz Spint 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites
RobinAlberts 104 Posted November 29, 2016 Staan er foto's van je hokje op wf? Quote Share this post Link to post Share on other sites
RobinAlberts 104 Posted November 29, 2016 Zo, gaan we het zo eens proberen. Als dit idd niet werkt ga ik een andere fan controler halen. Quote Share this post Link to post Share on other sites
spint 58 Posted November 30, 2016 http://www.wietforum.nl/topic/122170-120x-white-widow-zaadkweek/ Grtz Spint Quote Share this post Link to post Share on other sites
RobinAlberts 104 Posted November 30, 2016 16,5 (4 graden in de ruimte) is het geworden met de setup zoals op de foto.. gaan de goede kant op de thermostaat( draai knop zonder schaal) op de kachel een stuk hoger gezet deze stond namelijk zeer laag morgen een nieuwe poging. 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Wiekspiet 522 Posted December 1, 2016 Heb je geen centrale verwarming in die ruimte? Quote Share this post Link to post Share on other sites