Potplanter 4 Posted December 23, 2014 beste mensen, Kan ik een afzuiging van 750m3/h door een afvoer kanaal van 92 mm laten lopen? Het originele afvoerkanaal van de kist is 190 mm. Quote Share this post Link to post Share on other sites
FoolOnTheHill 1,676 Posted December 23, 2014 Alles kan. 2 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Potplanter 4 Posted December 23, 2014 maar wat gaat er gebeuren? gaat dit veel lawaai maken en gaat er veel rendement van de afzuiging verloren? Quote Share this post Link to post Share on other sites
agent orange 720 Posted December 23, 2014 Wat denk jezelf ? 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Potplanter 4 Posted December 23, 2014 (edited) er zal iig verloren gaan. Het is een ongeveer 4 keer kleinere afvoer, heeft er iemand een idee wat ik dan nog van de 750 m3/h over hou? En van het geluid, ik weet het niet heb het nog nooit geprobeerd Edited December 23, 2014 by Potplanter Quote Share this post Link to post Share on other sites
oude rocker 2,125 Posted December 23, 2014 Ik schat nog 250/300 m3 en een bak herrie Quote Share this post Link to post Share on other sites
agent orange 720 Posted December 23, 2014 (edited) Je geeft zelf je antwoord. Alleen van 190 naar 92 ... is dat 4 x kleiner ? Ik zou gewoon t gat wat groter maken Edited December 23, 2014 by agent orange Quote Share this post Link to post Share on other sites
FoolOnTheHill 1,676 Posted December 23, 2014 Alleen van 190 naar 92 ... is dat 4 x kleiner ? Pi R kwadraat, agent, ongeveer vijf keer, denk ik. 3 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Potplanter 4 Posted December 23, 2014 bedankt oude rocker! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zwemvis 422 Posted December 23, 2014 Kan ik een afzuiging van 750m3/h door een afvoer kanaal van 92 mm laten lopen? Nee.Tenzij je sowieso al van plan was te dimmen tot 20%. Quote Share this post Link to post Share on other sites
skunkmonster 538 Posted December 24, 2014 Nee 750 Door een 125 moet je al niet wille Er zijn wat topic van whazzup over lucht techniek. Je wil de diameter van je slang nergens vernauwen. Dit zorgt voor weerstand Waardoor je minder afzuig capaciteit over houd. Door de extra weerstand zal je afzuiger meer lawaai maken en Door de hogere lucht snelheid in je slangen ook overdreven hard gaat ruizen. Ideale flens maat voor luchtstroom 750m3 is meen ik 160 - 200mm Vergeet niet dat je filter al gauw 20 tot 60% wegpakt dus na je filter dus zo Weinig mogelijk tot geen extra weerstand wil je nog iets capaciteit overhouden. Liever oversize afzuiger filter en flenzen zodat je de mogelijkheid hebt om te dimmen.. mooiste lijkt me als je afzuiger tussen de 40-80% draait om je klimaat op peil te houden . Tenminste dat is wat ik zosnel kon terug lezen a een beetje zoeken Dit soort vragen zijn al duizend keer gesteld en antwoord had je ook zelf kunnen vinden.. vandaar die botte opmerkingen de eerste 3 post (denk ik) Succes. Greetz skunkmonster Quote Share this post Link to post Share on other sites
Potplanter 4 Posted December 25, 2014 (edited) Bedankt voor de goede uitleg skunkmonster. Zal volgende keer wat langer door zoeken voor ik post. Ik heb nog een 2de gat in de schoorsteen gevonden(vlak onder het andere gat). En heb uitgerekend dat als ik de 2 gaten vergroot tot 130mm dat ik goed zit. Groetjes! Edited December 25, 2014 by Potplanter 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites