Electra vraag opticlimate

Recommended Posts

Heb ff uit zitten reken het stroom verbruik van de opti.

 

De 10.000 serie sluiten we aan op 3 fase.

Nou wilde ik de ampere's weten

 

Max opgenomen vermogen: 2150watt (koel)

Max opgenomen vermogen met verwarming en ontvochtigen, compresor word gebruikt voor ontvochtigen: 2150w + 3x1300w (3900w) = 6050w

Ik ga uit van de max opgenomen vermogen in de koelmodus, aangezien dan het meeste stroom verbruikt word.

- stroom: I(ampere) = p(watt)2150w : u(volt) 230/400

Vraag1:

Nou wil ik weten omdat de airco op 3 fase's draait

Regen ik hier uit met 400v of 230v. Aangezien elke fase gewoon 230v is lijkt me dit logische.

 

Vraag2: ik heb uit gerekent met de bovenstaande formule dat ik 9,43A verbruik is dit het totaal verbruik? Of per fase? Ik denk totaal.

 

Geef even jullie suggestie's vragen of opmerkingen

 

Bedankt!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Het rekensommetje bij krachtstroom is niet zo simpel dat kan ik je al zeggen

het zal wss wel ergenst rond de 10A per fase liggen

 

Hier wat intressante pagina's

http://nl.wikipedia.org/wiki/Driefasenspanning#Vermogen

http://www.wetenschapsforum.nl/index.php/topic/36108-stroom-berekenen-bij-gegeven-vermogen-3-fasen-400-v/

 

 

Je stroom verbruik van de kachels en de compressors word ook op een andere manier berekend

In de handleiding van de opti staat btw wel alle info over draad dikte en aanbevolen zekering automaten

http://www.puksupport.eu/image/data/000PDF/Gebruiksaanwijzing-opticlimate.pdf

Share this post


Link to post
Share on other sites

koelen/ontvochtigen en verwarmen gaan volgens mij niet tegelijk...? Toch?

Dan krijg je wel hele hoge aansluitwaardes. Maar miss ben ik verkeerd geïnformeerd.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kom op.....wie?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hmmmm

 

Compressor werkt op fase 1 en 0 en verbruikt 2150watt

1e verwarming werkt ook op fase 1 en 0 en verbruikt 2000watt

2e verwarming werkt op fase 2 en 0 en verbruikt 2000watt

3e verwarming werkt op fase 3 en 0 en verbruikt 2000watt

 

Bij koelen is dat 2150:230=9,3amp op fase 1 en op de rest 0 amp

 

Bij verwarmen is dat 2000:230=8,7amp op fase 1

2000:230=8,7amp op fase 2

2000:230=8,7amp op fase 3

 

Bij ontvochtigen krijg je dan; 2150+2000=4150:230= 18 amp op fase 1

8,7 amp op fase 2

8,7 amp op fase 3

 

Heb je maar 1 fase, dan moet je doorlussen en moet je de stroom van alle fasen optellen.

 

Heb je een unit op 400volt (15000pro) dan verbruikt de compressor 3100watt. Dat is dan iets meer dan 1000watt per fase,

Share this post


Link to post
Share on other sites

Racker ik noem je berekening niet verkeerd hoor maar

Voedingskabels

Er zijn 4 verschillende modellen. Voor uw veiligheid en de veiligheid van uw unit dienen, bij het aansluiten van de stroom

-

toevoer, de volgende voorgeschreven zekeringautomaten en kabeldiktes in acht genomen te worden:

3500pro2

1 fase aansluiting 3 x 2,5m2 + D16F automaat

6000pro2

1 fase aansluiting is 3 x 4mm2 + D20-1f automaat of 3 fasen is 5 x 2,5mm2 + C16-3f automaat

10000pro2

1 fase aansluiting is 3 x 4mm2 + D25-1f automaat of 3 fasen is 5 x 2,5mm2 + D16-3f automaat

15000pro2

3 fasen is 5 x 4mm2 + D20-3f automaat

...... 18 amp op fase 1 komt dus niet overeen met de automaten die de aanbevelen

Dus is het een gok of heb je dit ergenst gevonden :innocent:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hmmmm

 

Compressor werkt op fase 1 en 0 en verbruikt 2150watt

1e verwarming werkt ook op fase 1 en 0 en verbruikt 2000watt

2e verwarming werkt op fase 2 en 0 en verbruikt 2000watt

3e verwarming werkt op fase 3 en 0 en verbruikt 2000watt

 

Bij koelen is dat 2150:230=9,3amp op fase 1 en op de rest 0 amp

 

Bij verwarmen is dat 2000:230=8,7amp op fase 1

2000:230=8,7amp op fase 2

2000:230=8,7amp op fase 3

 

Bij ontvochtigen krijg je dan; 2150+2000=4150:230= 18 amp op fase 1

8,7 amp op fase 2

8,7 amp op fase 3

 

Heb je maar 1 fase, dan moet je doorlussen en moet je de stroom van alle fasen optellen.

 

Heb je een unit op 400volt (15000pro) dan verbruikt de compressor 3100watt. Dat is dan iets meer dan 1000watt per fase,

 

Het zou om de 10000 gaan kabel dikte en zekeringen is niet van belang het gaat me meer om de preciese Ampere die verbruikt worden aangezien we maar 46,7A per fase beschikbaar is en 30kw ik ben alleen aan het voor calculeren

Share this post


Link to post
Share on other sites

Indd kabel dikte en zekering zijn enkel van belang als je niks wilt doorbranden :whistle:

 

Ik gaf die info enkel om aan te tonen dat in racker zijn berekening die 18 amp op fase 1 niet overeen komt met de aanbevolen automaat van 16amp

 

Om een voorberekening te maken zal je met racker zijn berekening wel dichtbij genoeg zitten om een beeld te hebben dat wel

Een halve tot 1amp verschil zal het niet maken natuurlijk

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik ben van een pro3 uitgegaan.

 

Jij van een oudere pro2. Zeker op internet gevonden :likken:

 

Wel bij de tijd blijven he jongens......De 10000pro3 moet bij een 3 fase aansluiting een D20 automaat en bij een 1 fase aansluiting zelfs een D35 automaat hebben.

 

gallery_10428_9781_82307.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mijn pro2 info komt uit de handleiding van bij puk :) hadden geen andere :D

Aan de andere kant geeft hij zelf ook niet op welke serie het is so dont blame me :)

Mss dat het om een 10000 pro1 gaat kunnen we opnieuw beginnen :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Klopt Speedy. Ik ging er te snel vanuit dat de calculatie gedaan werdt voor de aanschaf en niet erna. Als het een pro1 is, gaat het waarschijnlijk om een ex volgepurde koffiemolen van marktplaats.

Share this post


Link to post
Share on other sites

hoelang gaan die dingen eigenlijk mee

Share this post


Link to post
Share on other sites

Die ex volgepurde van marktplaats zijn door de petten gesloopt. Fan kapot, wateraansluiting vol pur, elektronica naar z'n grootje. Meenemen doen ze niet, daarvoor zijn ze te zwaar.

Er zijn hobbyisten die ze weer aan de praat krijgen en dan op marktplaats zetten enz. Dat gaat niet lang goed in de regel.

 

Mijn eerste draait nog steeds. B-serie. Wel 1x fan kapot gehad en 1x printplaat met afstandsbediening vervangen (nieuwe software)

 

Je hebt A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q en dan pro3 A en binnenkort pro3 B.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ja ik heb ook wel eens op marktplaats gekeken, maar ben dan ook bang dat ze er een zender in stoppen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Zou er zelf niet eens van staan te kijken dat ze die dingen zelf op marktplaats zouden zetten om de volgende ermee te lokken

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nee zo slim zijn ze niet.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dat zijn praktijken van een ander soort. Die hebben ook vaak petjes idd......

Share this post


Link to post
Share on other sites

Opti is kut met levertijd..

 

Had er een gekocht nieuw die dee helemaal niks, gelijk omgeruilt waar 3 weken overheen ging.

 

Pro2 serie gelloof k

Al die update's sinds wanneer bestaat pro3 nog nergens gezien

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...