warsteiner 0 Posted October 3, 2014 ik heb hetzelfde probleem, co 2 kachel onder de optie 3500 gezet, vorige x ging het goed toen stond de kachel meter naar voren maar nu ging het ook stededs goe tot week 5 ( draai gwoon met dimlux 6x6 opboost n 95% nu is mijn inregelventiel dol ofzo dus stjgt de druk naar 2.0 lager krijg ik hm niet meer hebhem al heeeelemaal links gedraait en langzaam na rechts ma heeft geen zin krijg em niet onder 2.0 is het laatste rondje mar toch vervelend ( lampen op 70% en 32 graden) afvoerwater word te hoog wat kan ik doen? Quote Share this post Link to post Share on other sites
racker 469 Posted October 3, 2014 Afvoer op middelste aansluiting zetten en bovenste afdoppen. Met een kraan tussen de leidng kun je dan je druk regelen. Open is minder druk en dichter is hogere druk. gebruik geen kogelkraan, die is te grof. Denk meer aan een naaldafsluiter of een radiatorkraan. Quote Share this post Link to post Share on other sites
warsteiner 0 Posted October 4, 2014 ok goed racker hardstikke bedankt ga ik proberen, wat bedoel je precies met een naaldafsluiter heb je misschien een link met een afbeelding ofzo? groeten Quote Share this post Link to post Share on other sites
Murdoch 195 Posted October 4, 2014 Bij airsupplies kan je ook een nieuwe drukventiel krijgen n op middelste zetten. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Groene Mug 196 Posted October 4, 2014 Bij airsupplies kan je ook een nieuwe drukventiel krijgen n op middelste zetten. Handig om te weten! ik neem aan dat deze dan extern op de uitgang van de middelste aansluiting gaat om er vervolgens een slang/buis op aan te sluiten? Quote Share this post Link to post Share on other sites
racker 469 Posted October 4, 2014 Ik vraag me wel eens af of iemand weet wat dat ding doet en wat de voordelen zijn..... Quote Share this post Link to post Share on other sites
warsteiner 0 Posted October 5, 2014 hahah, is al opgelost slang ogewisseltmet middelste uitgang, tyleenkoppelingen erop gefixt radiator kraan ertussen wel ffde radiator knop eraf gehaalt omdat daar thermosstaat op zat ( handig om te wete) ds gewoon normaal draaiknopje erop gezet. kraan weer open en ff ingeregelt op max nu koelt die weer top. racker bedankt! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Smokecloud 53 Posted July 30, 2015 hahah, is al opgelost slang ogewisseltmet middelste uitgang, tyleenkoppelingen erop gefixt radiator kraan ertussen wel ffde radiator knop eraf gehaalt omdat daar thermosstaat op zat ( handig om te wete) ds gewoon normaal draaiknopje erop gezet. kraan weer open en ff ingeregelt op max nu koelt die weer top. racker bedankt! he ik heb het zelfde probleem alleen ik heb de by pass gebruikt net als jij dat hebt gedaan maar blijft nog steeds matig koelen en manometertje blijft op 1.6 staan zal het koelmiddel zijn? Als de opti stopt met koelen dan gaat de wijzer ook niet meer soepel omlaag en hij blijft hangen onder 1.0 bar als die helemaal uit is is dat 0.6!barr Quote Share this post Link to post Share on other sites
Smokecloud 53 Posted July 30, 2015 Ik heb een OC die het tot voor dit weekend prima deed. Goed koelen, ontvochtigen, prima. Echter, vandaag (of misschien al sinds vrijdag) doet ie het niet meer goed. De ingestelde temperatuur van 27/28 wordt niet meer gehaald, maar de temperatuur loopt op tot 31-32. Waar voorheen de OC binnen enkele minuten de temperatuur dramatisch kon laten zakken, is dit nu voorbij. Even wat gegevens: De af te lezen temperatuur van het koelblok is rond de 11 (misschien nog wel wat lager) dus dit lijkt prima. De sensor werkt. Het water stroomt en er lijkt ook voldoende aanvoer van water. Sterker nog, het lijkt wel of er meer afvalwater uitkomt. De temperatuur van het afvalwater is 35 graden. Ik heb het enkele weken geleden niet gemeten, maar toen leek het veel warmer. En de straal was toen minder sterk. Mijn eerste gedachte is: Door en of andere oorzaak wordt de warmte niet meer afgegeven aan het water. Wie weet wat de oorzaak is, en heeft een oplossing? PS. Afgelopen vrijdag is er ook een 2de OC bijgekomen in een ander hok. Ze draaien om en om (dus dag/nacht) Ook die kent hetzelfde euvel. (We dachten eerst dat die wat koelvloeistofproblemen had, een probleem waar wel meer laatste generatie apparaten mee te maken zouden hebben ((zo ging het gerucht)) In die dagen is er ook wat met de electra gekloot. Stoppen gingen eruit, en er zijn wat extra stopcontacten aangebracht. Zou het kunnen dat dit er iets mee te maken heeft? Dat er een interne zekering uitgeklapt is of zoiets? ik heb vandaag geprobeerd om gas bij te vullen maar de opti doet nog niks ik heb de by pass er al op alles volle bak gas 3x5sec gevuld helemaal niks werd alleen maar erger snap er niks meer van heb jij het al opgelost toen heb je een tip voor me of iets hahah ben er helemaal ziek van man Quote Share this post Link to post Share on other sites