hulp gevraagd. Ik krijg het nacht klimaat maar niet onder controle. Als ik nacht temp instel op 22 graden, krijg ik pieken in de temperatuur en daardoor ook in de luchtvochtigheid. Temp schommelingen van 16gr. Naar 24gr. Luchtvochtigheid van 60% tot 99% Kachel stookt ruimte Tempratuur tot 24 gr. Lv 99% Opticlimate gaat koelen en brengt ruimte in 6 minuten naar 16 gaden en 60% luchtvochtigheid. Koeling slaat uit. Kachel stookt ruimte weer naar 24gr. Opwarmen duurt 30minuten. Lv staat na 4minuten al weer op 99% Opti instellingen: Cool at night aan 3 kachels aan (kachels werken allemaal) Afzuiger 2500m3 draait op 40% Tijdens ontvochigen geeft opticlimate netjes knipperende druppels, verwarmings plaatje, kraantje, cool at night, en koelpompje op het scherm weer.. Hygrostaat op 50% ingesteld. Wat heb ik geprobeerd: Bouwdroger dryfast DH800. Temp en luchtvochigheid mooi onder controlle Kon zelf kachels van opticlimate en cool at night uitzetten.. Tempratuur 22 gr. En lv 60% (stabiel) (Probleem was te veel herrie. Heb hem in rubbers opgehangen werkte ook niet..) Extra kachel: 6000w boven op de 9000w van de opticlimate. Was Tempratuur en lv ook netjes onder controlle.. (konden me stoppen alleen niet aan..) daarna heb ik 4000w kachel geprobeerd. En schommelen begon weer. Wel iets sneller weer 24 graden maar luchtvochtigheid stond steeds weer 20minuten op 99%. Iemand misschien een idee wat ik nog meer kan proberen.? Alvast bedankt,