  1. Het ziet er uit dat L2 direct van de hoofdschakelaar naar de automaat loopt en de overige groepen via het relais.

    Het relais word zo te zien geschakeld door de klok. Dus of het relais kapot of de klok schakelt niet.

    Zelf zou ik dit boord niet gebruiken, zoals al gezegd is de diameter van de draad niet dik genoeg, maar zo zie ik nog veel meer risico factoren,

    1) draden op de hoofdschakelaar met te veel aders onder 1 klem

    2) geen zekering voor de klok, relais en stuurstroom

    3) C karakteristiek automaten, voedende kabel is te dus voor de afgaande groepen en een C karakteristiek is dus waarschijnlijk niet toegestaan

    Dit zijn nou van die voorbeelden waardoor er met de tijd brand kan ontstaan. Ik zou zeggen eerst goed aanpassen voordat je deze gaat gebruiken


  2. Verhuist niet, ze zijn allemaal dood. Heb een een aantal dagen geleden een anti bladluizen spray gespoten. Aarde voor de zekerheid maar afgesloten zodat het niet in mijn aarde kon druipen. Gisteren was alles al dood. Vandaag een grondige inspectie en zoals mijn vermoeden heb ik geen levende beesten meer onder en op de bladeren gezien. Vanavond weer alles afdekken en spoel ik de plant weer schoon. En nu maar hopen dat ze weg blijven 


  3. Gisteren avond de plant maar eens behoorlijk af gespoten. Ik zal dit een aantal dagen vol moeten houden in de hoop dat ik het onder controle krijg.
    Lieveheersbeestje heb ik gisteren wel op de plant zien zitten. Helaas heb ik deze vandaag niet aangetroffen. Wel een geel bed van eitjes, volgens mij van het lieveheersbeestje. Het lijkt er dus op dat de natuur een handje helpt 

    vlcsnap-2018-07-15-10h45m56s372.png.522a75290158b5833695d3cf755d815b.png

     


  4. Bij de wekelijkse inspectie kwam ik een paar onuitgenodigde gasten tegen onder de bladeren.

    20180714_131016.jpg.f99ebbb0a82240a177d0be5e3a69cb7c.jpg20180714_131008.jpg.deaeb3b884f78292c7b039e64fee5e07.jpg

    Na het een een ander uitvergroot te hebben.

    vlcsnap-2018-07-14-12h59m55s516.png.0a8254ba1033aadccd6855c3a717760f.pngvlcsnap-2018-07-14-13h06m59s188.png.57f1a6883c3db31f4d02ce3e03b92395.png

    vlcsnap-2018-07-14-13h07m35s909.png.3acd5aadd20835e6b875fe0ef1607d8b.pngvlcsnap-2018-07-14-13h08m31s354.png.ff8c9d21cca1fee47800d7a676aad4f0.png

    Planten staan nog lekker te groeien. Vraag me alleen af hoe ik deze plaag het beste kan bestrijden. Het is nu vooral oude bladeren zie ik zoveel mogelijk heb verwijderd maar uiteraard nog lang niet alles. Wie heeft een tip hiertegen

     

     

     


  5. Jawel, dit is een visuele inspectie m.b.t. de gehele elektrische installatie (in alle ruimtes van het gebouw en vaak niet boven het plafond). Indien de opdrachtgever aangeeft dat de installatie spanningsloos gemaakt mag worden zal er ook een meting plaatsvinden. Hier zal er naar isolatie fouten gezocht worden en overbelasting.

    Eventueel zal een thermografisch onderzoek aanvullend aangeboden worden.

     

    De uitvoerende partij maakt van alle geconstateerde gebreken en afwijkingen een rapportage inclusief foto's en meetwaardes en overhandigt deze aan de opdrachtgever. Afhankelijk van hetgeen er geconstateerd is zullen er vervolg stappen genomen moeten worden.

    • Like 2

  6. Nu kreeg ik dus een officiële brief dat ik zo snel mogelijk die planten moet verwijderen, anders gaat hij actie ondernemen en stapt hij naar de kanton rechter om mijn huurcontract te verbreken.

     

    Als je huisbaas je weg wil hebben is dit het moment om het te doen indien jij hier niet op reageert.

     

    Ik weet dat het gedoogd word tot 5 planten te bezitten en het allemaal goed zit zolang er geen sprake is van beroepsmatige teelt wat bij mij ook zeker niet het geval is.

     

    Gedogen is toelaten zolang niemand er last van heeft (of weet van heeft). Zodra er iemand over gaat klagen komen er blauw petten die al je plantjes meenemen. Misschien zal je niet vervolgt worden voor de teelt maar dat heeft natuurlijk niks met je huisbaas te maken

     

    En zouden hier gevolgen voor mij aan kunnen zitten wettelijk gezien mocht het zo ver komen?

     

    Als de huisbaas kan aantonen dan je geen gehoor hebt gegeven aan zijn officiële waarschuwing kan een rechter je huurcontract ontbinden. Hierna heb je nog een korte periode om de woning in originele staat en netjes achter te laten. Eventuele compensatie zal met je borg verrekend worden. Uiteraard beslist de rechter na het aanhoren van beide verhalen en onderbouwingen. Buiten wat er in je contract staat heeft hij nu officieel aangegeven dat hij dit wil en staat hiermee waarschijnlijk al met 1-0 voor.

     

    Mn vrouwtjes staan echt net in bloei dus dit is echt zwaar poep zeg maar -_-

     

    Waar maak je je dan druk om.

     

    Persoonlijk zal ik als ik jouw was de planten maar verwijderen (kliko of elders onderbrengen) en je huisbaas hierover op de hoogte stellen. Ook officieel en wel zo netjes van jouw kant.

    Probeer uit te zoeken hoe hij dit te weten is gekomen, zijn je planten makkelijk zichtbaar voor directe buren ? Of komt hij juist veel langs bij je of buren ? Of woont hij er zelf ook ?

    Mocht je er blijven wonen kan je het volgend jaar misschien anders aanpakken (kleinere of lagere planten en geen bomen kweken)

     

    Reken er wel op dat bloeiende planten behoorlijk ruiken en dit zeker in een woonwijk niet onopgemerkt blijft. En eerlijk gezegd is het natuurlijke veel fijner als je je eerst waarschuwen, er zijn zat verhalen bekend dat men gewoon belt en de boel laat leeghalen. En geloof me, dat is zeker een stuk minder prettig

    • Like 1

  7. Er zitten wel een aantal foutjes in, om te beginnen dienen de relais aangestuurd te worden, vaak een spanning die via een timer loopt.

     

    Ook zal ik eerst een groep af zekeren en hierachter een relais plaatsen. De aardlekschakelaars bieden alleen bescherming tegen lekstroom en niet tegen overstroom. Een foto van je schakelbord is wel handig om erbij te hebben.


  8. Het is de netbeheerder die de software gebruikt. De energie leverancier heeft hier niets mee te maken. De netbeheerder is ook verantwoordelijk voor het transport. Door meer te meten krijgt de beheerder meer inzicht in de energie stromen die tegenwoordig door veel plaatselijke opwekking nodig is.

    Door het verwachte stroomverbruik zo nauwkeurig mogelijk te schatten weet men pressies wanneer men capaciteit moet opschakelen of kan afschakelen. Dit met oog op inkoop en verkoop van energie. (denk aan het laten draaien van kolen of gascentrales).

     

    Door de software te koppelen aan een kweekschema zal de software detecteren dat er bepaalde gebruikers (wijken, straten of bewoners) overeenkomsten hebben met het telen van wiet. Hierbij heb ik het dus nog niet over het vermogen maar puur over een terugkerend verbruik op vaste tijdstippen. Dus ook al zit je met een 50W gloeilamp zal er een terugkerend ritme van 12 uur aan en 12 uur uit ontstaan over een langere periode.

     

    Door wijkcentrales hiermee uit te voeren kam men dus op grove schaal monitoren. Door de komst van de slimme meter kan dit dus ook op de aansluiting gemeten worden (door de slimme meter). Het weigeren van een slimme meter kan uiteraard, dan zullen alsnog de terug kerende ritmes gevonden worden en niet passen bij de aansluitingen die een slimme meter hebben. Vanuit deze gegevens is het redelijk te doen om erachter te komen waar het vandaan zou moeten komen.

     

    Het ritme en hiernaast het verbruik geeft dan wel aan hoe groot de hobby is. Aangezien de netbeheerder er bij is gebaat bij een veilig energienet en eerlijke afname kunnen de verzamelde gegevens rede zijn dat controle op veiligheid, meterstand opname of misschien wel algemene werkzaamheden ??

     

    privacy of beheer ?? Bij verdachte omstandigheden zal men de politie wel waarschuwen. In de praktijk zal het ook allemaal wel mee vallen, en waarschijnlijk als eerst ingezet gaan worden om op zoek te gaan naar afgetapte aansluitingen. Persoonlijk maak ik me hierover totaal (nog) niet druk over. Het gaat hier om de (toekomstige) mogelijkheden van de netbeheerder.

     

    Het enige wat ik me voor zou kunnen stellen om hier omheen te kunnen is om zelf energie op te slaan d.m.v. accu's om hierna met ondersteuning van de netspanning in een willekeurig ritme te komen.


  9. Zal aan het begin allemaal wel meevallen. Maar in de laatste weken ruik je de planten van een behoorlijk afstand. Afhankelijk van de windrichting en windkracht.

    Mijn buren ruiken mijn planten op bepaalde dagen behoorlijk, gelukkig is de omgang goed dus heb ik niks te klagen. Ik hou er wel rekening mee en probeer de bloeiperiode van de diverse planten te verspreiden zodat niet alles in 1 keer staat te stinken


  10. Waarschijnlijk is dit een thermische beveiliging die (niet goed meer) werkt of uiteindelijk toch te warm word. Na afkoeling werkt alles weer normaal. Hierin zijn vele modellen, de meest simpele is een bi metaal wat kromt trekt en door deze eigenschap geen contact meer maakt. Tijdens het afkoelen komt deze weer in zijn oorspronkelijke vorm waardoor er weer contact is.

    Je zou hierin moeten onderzoeken hoe warm (heet) het word en waar de beveiliging zit. Waarschijnlijk is het een ander onderdeel wat aan vervanging toe is en schakelt de lamp zich automatisch uit om erger te voorkomen.

     

    Het bovenstaande is gebaseerd op een vermoeden na aanleiding van je verhaal. Op zich zijn er ook andere oorzaken die dit kunnen veroorzaken. Zonder onderzoek blijft het gokken. Laat dit wel aan iemand over die er verstand van heeft


  11. Hoi Agrariër.......Op zich is mij dit niet onbekend. Door langdurig te meten op een installatie is een plantage vrij makkelijk te herkennen. Niet alleen aan het stroomverbruik, maar ook door constante en terugkomende schakelmomenten, type en soort van de belasting en de vervuiling die dit meebrengt. Vooral bij het uitrollen van de slimme meter zou dit eerder mogelijk zijn. Denk alleen niet dat je kan zeggen als ik dit type verbruik zie heb je een paar planten staan. Ik zie dit dus niet als betrouwbare opsporing. Misschien wel als ondersteuning van een vermoeden, maar lijkt me erg ver gezocht.

    Ik zie meer in andere mogelijkheden die commercieel geschikter zijn voor een toepassing zoals deze. Een voorbeeld is dat je koffie apparaat herkent dat je opstaat zodat de koffie al klaar staat zodra je de keuken in loopt. (herkenning wekker en bedlamp)

     

    Een hoog energie verbruik zegt natuurlijk niets, zolang er maar betaald word zal er niemand klagen. Er zijn mensen met elektrische vloerverwarming, grote boilers, sauna en whirlpools, tropische aquariums en een combinatie van ......... en ga zo maar even door.

     

    Mooie techniek, voorlopig zie ik hier geen gevaar in.


  12. Meten is weten, door regelmatig te meten kan je problemen voor zijn. Blindstromen of harmonische veroorzaken warmte en kan dus tot gevaarlijke situaties lijden.

    Zie het als een onderhoudsbeurt voor je hokje, net zoals je jaarlijks je auto naar de apk moet.

     

    Indien er spraken is van ernstige netvervuiling kan dit problemen geven op andere apparatuur. Bv computers die gaan rebooten of snel kapot gaan. Verlichting wat gaat knipperen maar het kan dus ook storen op televisies en radio.

     

    Iedere gebruiker van stroom zal door het gebruik van elektronica het net vervuilen, En zolang niemand last heeft zal alles wel meevallen. Het ligt er ook aan of je 1, 10 of 100 lampen heb hangen.

     

    Waar het hier om gaat of je met een simpele meter van de hornbach kan meten of er bij iemand lampen branden, en indien dit zo is hoe tegen te gaan.

    Voor de kleine setup is dit een beetje paranoia maar voor de grote jongens zie ik dit toch anders.


  13. Ben bang dat het laatste heel goed zou kunnen, en eerlijk gezegd ben je er niet met een cursus.

     

    Misschien beter een meting laten doen, deze meter hangen ze dan vaak voor 1 week in de meterkast. Hierna krijg je een rapportage waar mee je zelf verder kan.


  14. gallery_7242_392_18610.jpg

     

    Hierboven een meeting aan een Lumatec aan de primaire zijde dus 50Hz en secundair 71.440 KHz. Vanaf buitenaf dus niet te zien of jij een 600W lamp hebt branden. Het belangrijkste is weten wat je meet en hierbij heb ik niet zoveel vertrouwen in de Hornbach meter. Op zich lopen er meer signalen over het lichtnet denk hierbij aan de schakelpulsen van straatverlichting en omschakelen dag en nacht stand, mensen met internet over het lichtnet, en schakel bussystemen. Maar als we meten willen we van de netspanning de frequentie weten en niet de frequentie iets anders

     

    Het aanbrengen van dikkere snoeren van de aarding zal waarschijnlijk niet helpen. Het nalopen en controleren van je installatie kan hierin meer betekenen. Meten is weten zeggen ze altijd. En nog belangrijker weten wat je meet. En vooral je beschikt over 3F valt hier veel meer aan te meten als bij de meeste thuis. Zorg in ieder geval dat je belasting over de diverse fases zo netjes mogelijk verdeeld. En met betrekking tot de aarding, zorg dat deze voor jouw doeleinde voldoet aan de voorschriften

     

    Confessionele armaturen hebben buiten de spoelen ook condensatoren, die in de loop van tijd meer stroom gaan gebruiken. Hierdoor zullen de blindstromen toenemen. De Evsa heeft daarin veel meer voordelen als confessioneel.


  15. @Gtti Magnetische ballast geeft weer een andere storing op het net. De EVSA zou in zuiniger en minder belastend voor het net moeten zijn. Maar er is zoveel slechte kwaliteit op de markt wat van de buitenkant niet te zien is. Ook is er aan de elektronica niks te zien en vaak niet merkbaar als er een klein onderdeeltje kapot is. Die meters waar ik het over heb zijn te huur, maar nog steeds vrij prijzig. Misschien heb je iemand in je omgeving die een meting kan doen. Helaas ben je er met een meting niet aangezien je de gemeten waarde ook nog eens moet begrijpen. Hierna kan je over een oplossing denken. De meest voorkomende oplossing is zoals scirocco het heeft aangepast, maar ook de duurste


  16. Hoi Gtti,

     

    Ben bang dat jouw meter je iets anders laat zien als waar je op hoopt. De fluke meter voor deze doeleinde is ruim €4000,00.

    Zie hieronder de waarde van een net waar een bepaalde vervuiling op staat.

     

    gallery_7242_19010_2444.jpggallery_7242_19010_59956.jpg

     

    In dit geval is de groene lijn de 50Hz en die frequentie die daar ook aanwezig is de harmonische. In het 2e plaatje kan je aflezen hoeveel vervuiling er is. De lijn boven de 1 is de 50Hz dus 100%, daarnaast zie je welke vervuiling (frequenties) er nog meer lopen. Maar hoe lager het blauwe streepje hoe minder invloed dit geeft. Dus hoe hoger des ter meer je vervuild.

     

    Als jij je hornbach meter in een stopcontact stopt moet deze gewoon 50Hz aangeven. Indien deze een andere waarde geeft kan je deze beter maar gewoon weggooien, in dit geval is dit niet betrouwbaar en weet je niet wat je meet.

     

    Ik zie dat je tussen de fase en aarde meet. Op zich kan je beter via fase nul of fase fase meten. De aarding verlaat jouw woning niet als het goed is. Op zich is het natuurlijk al de vraag of je aarding voldoet. Afhankelijk van je binnenkomende voeding en hoogste zekering in je meterkast. Bij afname van hoge vermogens is een vaak een aarde nul koppeling aanwezig aangezien Ook deze waarde is lastig met een multi meter te bepalen. Wat je wel kan meten is tussen de nul en de aarding.

     

     

     

    Gr Solomine

    • Like 1

  17. Hoi Gtti, na het lezen van jouw post moest is direct aan een netvervuiling denken. Ik zou graag meer informatie over je meetopstelling willen weten en hoe je tot deze waarde bent gekomen.

     

    Een frequentie van bv 150 Hz zit hem in de 3e harmonische en 250 Hz in de 5e harmonische (delen door 3)

    De vervuiling is te danken aan apparaten die een niet lineair gedrag vertonen zoals schakelende voedingen (zoals in de computer), dimmers, led en spaarlampen enz......Dus ook de evsa dit is gewoon een geschakelde voeding.

     

    Het gevolg van netvervuiling is dat er een extra warmte productie plaats vind, dus een verlies. Ook kunnen overige apparaten gaan storen. Er bestaan ook wettelijke normen hoeveel je het net mag vervuilen.

     

    De meeste gebruikers die weten dit niet en hebben we zelfs nog nooit van gehoord. Dus zie je in de praktijk dat er klachten over het energie net zijn zonder een duidelijke oorzaak. Na een uitvoering meting is wel te achterhalen waar het vandaan komt en zou deze vervuiler door de netbeheerder aangesproken worden. Dit kom ik tegen bij grote bedrijven :). Hoe ze naar een woning reageren weet ik niet maar mijn eerste reactie zal wel richting een binnenkweek gaan.

     

    De oplossing zal in de meeste gevallen gezocht moeten worden in een filter. Hierin zijn er diverse soorten (passief, actief en hybride)

     

    Op zich heb jij hier wel een punt, met de komst van de slimme meters zou het door de netbeheerder mogelijk moeten zijn dit te meten. Aangezien het geen opsporingsdiensten zijn zal dit indien je netjes de stoom betaald wel loslopen en waarschijnlijk eerst aangeschreven worden.

     

    Zoals ik mijn reactie begin moet ik meer over de opstelling en metingen weten om richting een oplossing te komen. Maar 1 kapot of slecht filter in 1 van je EVSA's kan een hoop problemen geven.

     

    Als je meer info hierover wil (vrij pittig voor de meeste) google eens op power factor, harmonische stromen, THD

     

    Gr Solomine

    • Like 3

  18. De rede om dit zo te doen is om de planten die ik al had staan eerst te laten afbloeien, en dus op het juiste moment kon beschikken over een aantal stekken van een soort die ik zelf wil ipv hetgeen er toevallig op voorraad is. Trouwens koop ik al jaren geen stekken meer, vind dit persoonlijk de ellende van een ander. Met mijn eigen stekken heb ik hier geen last van

     

    Eerlijk gezegd doen de stekken het prima na een aantal weken in de koelkast.


  19. Hoi Haipaaltje,

     

    Welke methode heb jij toegepast. Zelf heb ik de eerste keer ook een zaadkweekje verpest door gedemineraliseerd water te gebruiken.

    Gebruik zelf de voorgeschreven hoeveelheid dus zoals Macerror en Collie Weed aangeven met gedestilleerd water, ik pak hiervoor 1 plant die ik de eerste keer ruim (lees kletsnat) met een oude plantenspuit (die ik alleen hiervoor gebruik). Dit doe ik een paar dagen voordat voor deze plant de klok op 12/12 gaat. Hierna de klok op 12/12 en om de dag de plant behandelen tot de eerste ballen zichtbaar worden.Een dagje overslaan is niet zo erg. Het zou er op neer komen dat ik de plant ongeveer 6 keer behandel.

    Werk hierbij zo schoon mogelijk en bewaar je overgebleven mengel op een donkere plek in de koelkast. Zelf heb ik zo'n bruine fles uit de apotheek waar ik het in bewaar.

    Het opgevangen stuifmeel tip ik met een schone kwast op de de stampers zodra deze zichtbaar worden, dit herhaal ik een aantal dagen hierna nogmaals. Dus geen zelfbestuiving.

     

    Het resultaat is vele 10 tallen zaden per bestoven top.

×
×
  • Create New...