Koosh 0 Posted December 6, 2017 Hoi, Ik heb reeds wat opzoekwerk gedaan en meedere malen de zoekfunctie gebruikt maar geraak er nog niet helemaal aan uit. Ik heb een lowbudget Davin schakelkast met kachelcontact, 4x600watt. Nu vroeg ik me af of ik deze ook kan gebruiken voor het schakelen van de TL lampen in m'n groeihok. Hier hangen 4 TL lampen. Zou de bovengenoemde schakelkast deze kunnen schakelen? Hopelijk kunnen jullie me helpen. Ik hoor het graag, Alvast bedankt, Quote Share this post Link to post Share on other sites
ZiiP 101 Posted December 6, 2017 Nogmaals tot 600watt. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Green2Day 46 Posted December 7, 2017 4x 600 watt is per uitgang te belasten tot 600 watt, dus ook 4 TL armaturen. Het kan dus prima zonder problemen. Maar waarom mensen een Budget kast pakken voor stroom kasten, heb ik nooit begrepen, op zoiets bespaar je toch niet? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kees Amnees 95 Posted December 7, 2017 Is die Davin niet goed dan, green? Wat is een beter alternatief volgens jou? Quote Share this post Link to post Share on other sites
martist 1 Posted December 7, 2017 Wat ik vreemd vind aan een 4x 600w Davin. Er zit een kabel aan van 1.5mm2. Hier moet 4x600w doorheen, waarna dit gesplitst word. Als ik de aanbevelingen aan stroom op fora zo lees. Is het niet beter dat hier 2.5mm2 voor gebruikt wordt? Quote Share this post Link to post Share on other sites
ZiiP 101 Posted December 7, 2017 16 ampere voor 1.5mm2. 230 x 16 = 3680. 600 x 4 = 2400. 3680 - 2400 = 1280 marge. Wat vind je hier vreemd aan? Quote Share this post Link to post Share on other sites
martist 1 Posted December 7, 2017 Theoretisch inderdaad. Opstartspanning, piekspanning. Adviezen die ik lees. 2.5mm2 overal leggen. Van vsa naar 600w 1.5mm gebruiken. Niet teveel op één stopcontact ( die wel 2.5mm is). Maar dan wel 2400 watt door die 1.5mm2 kabel knallen. Wat doet die piekspanning met 2400watt? Dat vind ik vreemd. ( ik ben dan ook een groentje ) Quote Share this post Link to post Share on other sites
ZiiP 101 Posted December 7, 2017 Hoelang duurt die piekspanning? En hoelang denk je dat de kabel in je davin kast is? Hoeveel weerstand heeft zo korte lengte kabel? Daar liggen je antwoorden. 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites
martist 1 Posted December 7, 2017 De kabel buiten het kastje zal 2m zijn. Intern volgens mij 1.5 , dat wordt verdeeld per 600w. Daar zit massieve draad in. Zoals je zegt klopt het natuurlijk wel. De lengte van 2m is meer belastbaar. Ik lees ook niet dat die dingen zomaar ontbranden of weet ik veel wat. Ik zal er geen 2400w op aansluiten op een kastje, maar dat is meer mijn gevoel. (buiten dat ik helemaal niet zo veel nodig heb, en ze ook niet allemaal gebruik) Quote Share this post Link to post Share on other sites
Jeice 157 Posted December 7, 2017 (edited) 4x 600 watt is per uitgang te belasten tot 600 watt, dus ook 4 TL armaturen. Het kan dus prima zonder problemen. Maar waarom mensen een Budget kast pakken voor stroom kasten, heb ik nooit begrepen, op zoiets bespaar je toch niet? wat wordt er als alternatief aangeboden dan? ik heb nog nooit een probleem gehad met davin. prima spul, en zeker voor 4 tl balkjes. Edited December 7, 2017 by Jeice Quote Share this post Link to post Share on other sites
Koosh 0 Posted December 8, 2017 Bedankt voor de reacties jongens, gelijk even uittesten komend weekend! Verder ben ik er wel tevreden over, dit is de goedkopere variant van de davin DV-14-K maar werkt tot nu toe prima voor nog geen 100,- Hoe kan ik verder gebruik maken van het kachelcontact, als de lampen uit zijn koelt het behoorlijk af en dient de ruimte wat verwarmd te worden Quote Share this post Link to post Share on other sites
Meloen 12 Posted December 9, 2017 Kachelcontact gaat aan als (andere contacten) de lampen uit zijn. Kachel erop aansluiten, temp instellen en wachten maar .. Quote Share this post Link to post Share on other sites