Farmer 2 Posted April 22, 2014 Goedenavond! Even een korte vraag, Ik heb 4 gavita pro line 1000w en een schakelkast voor 8x600w verdeeld over twee groepen. Gaat dit zonder problemen? Grt, Farmer Quote Share this post Link to post Share on other sites
Murdoch 195 Posted April 22, 2014 (edited) Wat denk je zelf? 4x1000 is 4000w 8x600 is 4800wJa dus, op elke groep 2.. Edited April 22, 2014 by Murdoch Quote Share this post Link to post Share on other sites
Farmer 2 Posted April 23, 2014 Daar ging ik wel vanuit ja, maar ik weet niet of de bedrading van iedere stekker ingang er op berekend is op 1000 w Of gaat het om het totale aantal watt per kast? Quote Share this post Link to post Share on other sites
cityboxer 227 Posted April 23, 2014 Die schakelkast zijn 'zwakte' zit hem in de relais. Die is bedoeld voor 600watt. 1000watt piekstroom is dus te veel. MAAR omdat de 1000DE softstart heeft maakt het niet uit, hij begint met 600watt en gaat dan langzaam naar 1000 (of 1150watt). Een normale 1000watter is er niet voor bedoeld. Ik zeg: Gavita 1000DE armatuur kan wel op een 600watt schakelkast. Quote Share this post Link to post Share on other sites
The-Predator 236 Posted April 23, 2014 De bekabeling van 600w kastjes is vaak 1.5 terwijl ik voor 1000w echt 2.5 kan aanbevelen. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Murdoch 195 Posted April 23, 2014 Gewoon aansluiten, maakt geen reet uit. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Farmer 2 Posted April 23, 2014 Hmm hoop verschillende meningen dus. Ik ben juist bezig met alle risicos uit te sluiten en veiligheid voorop te zetten dus word lastig dan. Iemand die een schakelkast weet die geschikt is voor 4x1100? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Murdoch 195 Posted April 23, 2014 Ja die kast die jij hebt. Maar vooral niet luisteren ...koop een nieuwe! Quote Share this post Link to post Share on other sites
cityboxer 227 Posted April 23, 2014 Zoals ik zei is de zwakte van jouw schakelkast de relais, niet je bekabeling. Door 1,5mm3 kan 19,5ampere. 19,5x230=4485watt. Als jij dus jouw lampen verdeelt; dan heb je 2x 1150watt op 1 groep (en draad) en 2x1150watt op de andere groep (en draad). Er komt dan dus maximaal 2400watt door je draad. Als je je wel druk maakt kun je op www.puksupport.eu een op maat gemaakt kastje laten maken. Maar zoals ik zeg is dat niet nodig bij een Gavita 1000DE. Een normale 1000watter wel. Quote Share this post Link to post Share on other sites